不设消防泵,设地下消防水池(池底-4.00米)供消防车取水,取水口具体如何做?如何满足保护半径150米外的消防用水?谢谢!
不设消防泵,设地下消防水池(池底-4.00米)供消防车取水,取水口具体如何做?如何满足保护半径150米外的消防用水?
谢谢!
2楼
没有高手回答?问题太简单?
回复
3楼
吸水管做法同水泵吸水管,从消防水池最低水位引出,就近接室外消火栓作为取水口,数量由室外消防水量确定.
在大于150M的区域内,再设一取水井,与消防水池设一连通管,并在该井内设如上室外消火栓取水口.
不知行不行.供老兄参考.
回复
4楼
搞笑
现在消防车配有抽水泵,有水池就行
这种情况仅限于保护对象较近时
如果150米的话,就要计算阻力损失及水泵真空度,我觉得达不到
回复
5楼
ZJF2002的做法不太行得通,上的说法倒是不错。
回复
6楼
消防规范是严肃的事,不可搞笑.老兄有好办法,洗耳恭听.关于吸上高度,连通管管径放大,即可解决.....
回复
7楼
可否用消火栓代替取水口?消火栓与水池之间用水管连接.
回复
8楼
设取水用消火栓
回复
9楼
参照给水阀门井的做法,在室外做,连接消防水池,也可以做室外消火栓泵
回复
10楼
我同意ZTF2002的意见,消防车从这样做的室外消火栓中应该可以直接吸水。不过最好与一般的室外消火栓区别一下,防止消防车到达时采用常规取水方法而取不出水,耽误了时间。
或者是地下水池的话,直接在上面开个900X900的孔得了,用个盖板盖一下,还可以做检修用
回复
11楼
有没有真正做过的?谢谢。
回复