我在设计地埋管 地源热泵的时候,就是不会选择地源一侧的水泵。请教一下啊???怎么选择啊??一般情况下比如DN25的PE管的单位比魔族是多少啊????主要是扬程不会算 谢谢
我在设计地埋管 地源热泵的时候,就是不会选择地源一侧的水泵。请教一下啊???怎么选择啊??一般情况下比如DN25的PE管的单位比魔族是多少啊????主要是扬程不会算 谢谢
2楼
管道的比摩阻都是设计人设计的,根据你设计的流量可以计算。做设计没有水力计算表么?地源侧的不会,那么用户侧的怎么算的呢?
下载一个水力计算的表格,再看看陆耀庆的手册里关于水力计算的部分,算扬程不难的。
回复
3楼
回复
4楼
楼主还是计算一下吧,要让地埋管的水流处于紊流状态就基本OK了,看我们单位的那些同志们做的基本上水泵用和负荷侧相同的,!
回复
5楼
ok
O(∩_∩)O谢谢
回复
6楼
根据流量流速公共确定
回复
7楼
流量满足热泵主机要求,扬程能过计算埋管系统的沿程阻力来确定,留一定的裕量.
回复
8楼
我同意三落楼的意见,其实达到紊流就可以
回复
9楼
我同意三落楼的意见,其实达到紊流就可以
回复
10楼
我同意三落楼的意见,其实达到紊流就可以
回复
11楼
我同意三落楼的意见,其实达到紊流就可以
回复