带蓄电池应急灯且需强制点亮时如何配线?
cherrylull
cherrylull Lv.2
2010年12月02日 16:13:52
只看楼主

在设计中将走道应急照明灯设计成可与平时合用的带蓄电池灯具,规范要求此类灯具需强制点亮,如果充电线路由单独回路供电,是否每个灯应接5根线?请高手指示~

在设计中将走道应急照明灯设计成可与平时合用的带蓄电池灯具,规范要求此类灯具需强制点亮,如果充电线路由单独回路供电,是否每个灯应接5根线?请高手指示~
免费打赏
wanglun0817
2010年12月02日 16:53:13
2楼
不需要啊,多加一个火线就行,给蓄电池充电!
回复
cherrylull
2010年12月02日 21:23:54
3楼
那强制点亮是如何完成的?
回复
mulao111
2011年02月28日 15:46:47
4楼
电池不需要蓄电池啊!
回复
yinhuixiayan2004
2011年02月28日 22:19:00
5楼
常火充电,
加一根线强制点亮线, 双控开关, 上下都接相线,中间出控制线
发生火灾消控中心启动模块,继电器工作,双控开火都有电,灯不是自己点亮了吗,
不明白 下次画张图给你,