排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。
排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。
12楼
应该做机械排烟,无自然排烟口,排烟口的水平距离应小于30米
回复
13楼
最远点到门的行走距离大于20米才要做防排烟。不应是横跟竖相加。
回复
14楼
理论上觉得不用做 查一下规范看看
回复
15楼
个人认为,规范没有明确的就可以不做,不要什么都从最严的出发,从最严来说,做两套排烟系统为备用都能找得出道理。
回复
16楼
个人认为 应该是最长的一段 因为排烟的目的就在于让人脱身逃走 很短的一段没必要
回复
17楼
个人认为,规范没有明确的就可以不做,不要什么都从最严的出发,从最严来说,做两套排烟系统为备用都能找得出道理
回复
18楼
不用做排烟,详见高规8.1.3.1
回复
19楼
不做,因最远点逃生距离都小于20米。
回复
20楼
新手上路学习之中
回复
21楼
看来得好好学习下规范了
回复