排烟中丁字型内走道长度怎么计算
bearoot
bearoot Lv.2
2010年12月02日 12:34:42
来自于工地图片
只看楼主

排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。

排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。

7CZ@BAIFZ4011`D50DGR[[T.jpg

免费打赏
chenyu2007818
2010年12月07日 11:21:50
12楼
应该做机械排烟,无自然排烟口,排烟口的水平距离应小于30米
回复
w_liangmian
2010年12月07日 15:46:21
13楼
最远点到门的行走距离大于20米才要做防排烟。不应是横跟竖相加。
回复
pillarwcd
2010年12月07日 19:58:01
14楼
理论上觉得不用做 查一下规范看看
回复
allwilling
2010年12月08日 11:08:52
15楼
个人认为,规范没有明确的就可以不做,不要什么都从最严的出发,从最严来说,做两套排烟系统为备用都能找得出道理。
回复
qq1943
2010年12月09日 16:20:14
16楼
个人认为 应该是最长的一段 因为排烟的目的就在于让人脱身逃走 很短的一段没必要
回复
wangxiuqiao2000
2010年12月11日 09:50:14
17楼
个人认为,规范没有明确的就可以不做,不要什么都从最严的出发,从最严来说,做两套排烟系统为备用都能找得出道理
回复
liuwanli666
2010年12月13日 10:01:25
18楼
不用做排烟,详见高规8.1.3.1
回复
wlq258702
2010年12月14日 07:27:44
19楼
不做,因最远点逃生距离都小于20米。
回复
ywq200810
2010年12月16日 10:38:42
20楼
新手上路学习之中
回复
wordrain
2010年12月17日 15:22:11
21楼
看来得好好学习下规范了
回复

相关推荐