排烟中丁字型内走道长度怎么计算
bearoot
bearoot Lv.2
2010年12月02日 12:34:42
来自于工地图片
只看楼主

排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。

排烟:丁字型内走道长度怎么计算,走道中最远两点距离小于20m,任一房间出口到走道疏散门距离也小于20m,但丁字横跟竖加起来超过20m,要不要排烟,请问规范或技术措施哪里可以找得到啊。

7CZ@BAIFZ4011`D50DGR[[T.jpg

免费打赏
dandan19870922
2010年12月02日 14:33:57
2楼
内走道的长度计算应是丁字横跟竖加起来。要不要排烟可以查 高规 ,或者暖通动力。
回复
zy.wind
2010年12月03日 17:12:00
3楼
据我所知,规范没有明确规定;那么各地消防局会灵活掌握(当然,你不说,消防局的同志不一定会注意到这么小的走道吧,尤其是大楼)。
做排烟肯定说的过去,消防安全第一,所以按照从严原则,就要横加竖!!
回复
togetherclover
2010年12月03日 18:48:13
4楼
这个得做,审图中心曾经给我挑这个问题啦,
回复
villagerchan
2010年12月04日 09:21:50
5楼
我的观点是:走道中最远两点距离小于20m,就不需要做排烟了
回复
zh10251213
2010年12月04日 09:28:06
6楼
:) :lol :hug: :victory: 不要的
回复
ykc7583787
2010年12月04日 19:24:49
7楼
我认为不用了
回复
yangliping1314
2010年12月04日 22:23:17
8楼
:victory: :victory: 111111111111
回复
sxlfjgj
2010年12月05日 19:39:01
9楼
对排风送气没有多的了解,路过,学习学习。
回复
tm_lyyyfr1
2010年12月06日 08:42:00
10楼
是要做排烟的,见《高规》GB50045-95第8.1.3
回复
ststylist
2010年12月07日 11:00:24
11楼
查《建筑防排烟系统设计和设备附件选用与安装》K103-1~2 上面很清楚