【图】肉制品加工废水氨氮超标怎么办?内附详细工艺流程数据
ibmsoldier
ibmsoldier Lv.2
2010年12月02日 01:50:27
来自于水处理
只看楼主

## 工艺:隔油沉淀池+调节池(带空气搅拌)+浅层气浮池+水解酸化(脉冲布水+组合填料)+CASS(曝气头)##出水要求指标:COD:150 氨氮:25 SS:150 BOD:30## 工艺参数简介:调节池3000方,水解酸化:一池四格,总有效容积8000方,填料总计约5000方,设计水力停留时间17h;CASS一池四格,每池有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h。

## 工艺:隔油沉淀池+调节池(带空气搅拌)+浅层气浮池+水解酸化(脉冲布水+组合填料)+CASS(曝气头)
##出水要求指标:COD:150 氨氮:25 SS:150 BOD:30
## 工艺参数简介:调节池3000方,水解酸化:一池四格,总有效容积8000方,填料总计约5000方,设计水力停留时间17h;
CASS一池四格,每池有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h。

## 规模:设计1万吨/天;实际水量3000吨/天。
##水质:进水COD 650~800;氨氮:12~20 PH:6~7;水温20~35° 。其它指标未做。主要是肉制品废水,含有少量小肠衣废水(含盐)、生物制药废水等。
## 运行方案:
1. 物化处理完备、气浮全开加药去除SS和油;调节池在好氧池曝气时开少量风进行搅拌;水解酸化关闭两池,运行两池。好氧池运行两池。
2. 1#、2#好氧池均按三周期运行:每池每周期处理约500方;每池进水满两小时后开始曝气、总共进水三小时;曝气满两小时后停半小时,然后再曝1小时。进水的前两小时开回流泵,回流泵120方/小时,选择区搅拌机在回流时打开。
3. 每个周期均超越了水解酸化池约300方水,平均进入两个好氧池。
4. 一台罗茨风机(风量:63.6m3/min、风压:70Kpa、功率:110KW )供两池。两池同时曝气,少量进入调节池。
## 运行水质:
1#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1 。
1#好氧出水:COD 40~80、 氨氮18~35、PH7.0~7.2 。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
2#好氧进水:COD 250~350、 氨氮42~55、PH6.6~7.1
2#好氧出水:COD 60~100、 氨氮32~43、PH7.0~7.2。出水很清澈,天热时多次出现鱼虫(红线虫)
水解酸化进水:COD 600~680 、 氨氮45~55、PH6.2~6.8
水解酸化出水:COD 250~350 、 氨氮42~54、PH6.6~7.1

## 好氧池指标:
泥质:土黄色(和市政污水氧化沟内的差不多),泥较散,絮凝性不好、沉降性较好,SV值1#池10~15%,2#池约15~20%。污泥浓度因没仪器、也没做过,未知。没有排过泥。只是在维修曝气盘时几个池子之间相互倒腾过泥。
9月开始投泥培养,半月后出水达标,但11月中旬开始出水氨氮超标,至今未调整好。
请求各位大侠支招,帮兄弟一把。
ibmsoldier
2010年12月02日 02:10:30
2楼
沉淀时间是1小时、排水也是1小时。

曝气:DO 由于没有溶氧仪,也没有实验做过,所以不知具体数 完全凭经验判定的。
因系统的原因,曝气系统小气量曝气时,曝气严重不均,曝气量大时,会好些,但运行几个周期后泥会很快变散、泥会减少,说明DO过大。
回复
ibmsoldier
2010年12月02日 02:14:59
3楼
CASS一池四格, 每格有效容积约3000方。HRT:预反应区 4.22h,主反应区 29.54h
回复
ibmsoldier
2010年12月02日 02:24:45
4楼
附图片
主要是厂区概貌上的
业主还是很舍得投资的。
处理不好对不住业主啊。
回复
ouyangandxw
2010年12月02日 10:06:35
5楼
建议你再测一下现在的水温是多少,根据你提供的数据分析,可能是低温造成硝化菌活性下降
回复
tangling314314
2010年12月02日 11:01:37
6楼
主要是要控制好DO,我们以前也出现过,把DO控制好了就自己正常了
回复
chenjl2008
2010年12月02日 14:10:40
7楼
从出水结果看,水解池将有机氮转换为氨氮,到好氧池则C源相对较少了,
楼主注意温度的变化。减少运行周期试试,DO少的原因不大吧。
回复
fudan1982
2010年12月02日 15:31:47
8楼
氨氮的含量到最后还是提高了,调节一下温度和溶解氧的含量,在加一些微生物制剂,按原有的工艺情况达标不是很困难的。
回复
ibmsoldier
2010年12月02日 21:28:30
9楼
本项目在河南中部,郑州南,当前气候气温在6~20°
进水以肉制品车间的水为主,总进水温度还是可以的,可以达到30°。
调节池和水解酸化池都是带盖的相对密闭的池。
明天去测下水解酸化池出水的温度看看。
回复
ibmsoldier
2010年12月02日 21:31:58
10楼
CASS池一般运行不是都按4周期运行的较多一些,我们现在是三周期,
像您说的减少运行周期,意思是不是增加每周期的进水量?从而在现有泥的基础上补充碳源?
DO应该不算小,曝气系统除了曝气严重不均匀外,其它还好。
回复
ibmsoldier
2010年12月02日 21:33:24
11楼
您说的微生物制剂主要是指些什么东东?还望不吝赐教。
小弟刚接触调试这一块,还没摸到门路。
回复

相关推荐

APP内打开