安装浪涌保护器的接地线可以当PE线吗?
wyjmb
wyjmb Lv.7
2010年12月01日 17:11:12
只看楼主

平房危电改造,设计总配电箱安装接地极并安装80A保险,浪涌保护器ISY1-380860/4.接地线到各分配电箱并进住户。此接地线进户起到的作用为保护线(PE线)。

平房危电改造,设计总配电箱安装接地极并安装80A保险,浪涌保护器ISY1-380860/4.接地线到各分配电箱并进住户。此接地线进户起到的作用为保护线(PE线)。
免费打赏
ccccyq
2010年12月01日 18:11:24
2楼
没看懂楼主的意思,浪涌保护器的接地端应当接地(实际就是和PE线连接),但它和PE线是两回事啊,为何说"可以当PE线"呢?
回复
boeing_s
2010年12月01日 18:24:06
3楼
不知所云,接地线里加保险?搞笑呢
回复
wyjmb
2010年12月02日 08:03:19
4楼

是不是浪涌保护器并接在PE线的接地极上?
回复
wyjmb
2010年12月02日 08:05:21
5楼

确实不明,所以想闹明白。
回复
wyjmb
2010年12月02日 10:20:47
6楼
闹明白了,保险是浪涌保护器的,浪涌保护器并接在PE线上。



浪涌保护器安装接线图



电涌保护器接入模式
在TN制式中,一般情况下电涌保护器只需作共模接法,即接于相线中性线与保护地线之间。
但在TN-S制式的起始位置,中性线与保护地线之间无须接入电涌保护器。只有对A级防雷等级中的第三、四级和B级防雷等级中的第三级上的特别重要设备的电源端口,才需做差模接入,即增加接于相线与中性线之间的电涌保护器。
在TT制式中,当第一级电涌保护器位于漏电保护器之后,可作上述共模接法。当第一级电涌保护器位于漏电保护器之前,且高压系统为中心点接地系统,电涌保护器应作“3+1”接法,即三个相线对中性线各接一个电涌保护器,中性线对保护地线再接一个电涌保护器。
在IT制式中,电涌保护器只作共模接法.
回复
co1448110866400
2016年02月10日 20:04:05
7楼
可以只要接地良好就行