地下汽车库感烟探测器的设置问题
shyjr
shyjr Lv.2
2010年12月01日 14:11:27
来自于防雷减灾
只看楼主

目前,地下汽车库一般都采用 感温探测器, 但设计中 防火卷帘两侧会各设置一感烟探测器, 与感温探测器 一起 形成 “与”门信号,以确定火灾发生。现在 审图人认为 地下汽车库不应该出现 感烟探测器, 必须使用 感温探测器,理由是 汽车尾气会使感烟探测器误报警。疑问:1, 汽车库 使用 感温探测器,是规范上明确规定的?还是一种 约定俗成的 经验表达?2, 汽车库的 尾气,难道还真能将 感烟探测器 给触发报警了 ?

目前,地下汽车库一般都采用 感温探测器, 但设计中 防火卷帘两侧会各设置一感烟探测器, 与感温探测器 一起 形成 “与”门信号,以确定火灾发生。
现在 审图人认为 地下汽车库不应该出现 感烟探测器, 必须使用 感温探测器,理由是 汽车尾气会使感烟探测器误报警。
疑问:
1, 汽车库 使用 感温探测器,是规范上明确规定的?还是一种 约定俗成的 经验表达?
2, 汽车库的 尾气,难道还真能将 感烟探测器 给触发报警了 ?
3, 如果 审图人的 意见成立, 那 汽车库内防火卷帘 两侧只能设置 温感, 是否 与 图集有冲突?(假设此卷帘可用于疏散)
免费打赏
cmaitb888
2010年12月01日 17:29:12
2楼
期待高手来解决:time:
回复
yangxinlv
2010年12月11日 17:04:36
3楼
这个问题我也遇到过,期待前辈答案以解决心中疑惑
回复
dzkdzk
2010年12月13日 16:31:48
4楼
地下车库一般选感温探测器,汽车尾气一般也不会触发感烟探测器。用于疏散的防火卷帘两侧要设感温感烟探测器组,规范上有要求的。用于防火分隔的卷帘可以两侧都设感温探测器,没必要设感温感烟探测器组。
回复
加肥猫
2010年12月13日 17:08:55
5楼
规范里关于汽车尾气误报还有关于通风条件良好的解释,也就是说使用烟感探测器的位置需要有良好的通风措施,保证其正常工作。
回复
有一片海滩
2010年12月13日 17:28:45
6楼
汽车库采用感温也是尽量避免误报的可能,关于探测器的选择和防火卷帘两侧采用复合型的探测器,规范上都只是说"宜"而已,所以可以跟审图专家沟通下根据《民规》13.4.5.1.1规定宜设置复合型探测器,如果他还是坚持他的意见,就改成全感温也没问题。
回复
刘子寒
2013年12月03日 17:43:37
7楼
路过,学习了。
回复
chenliang0917
2013年12月09日 16:52:43
8楼
学习了:D:D
回复
syl086
2013年12月10日 09:32:31
9楼
真是学习了,我也遇到过这样的问题。
回复
cts304444679
2013年12月12日 11:18:56
10楼
学习学习,谢谢了
回复
xups11
2013年12月13日 09:51:08
11楼
看看民规13.4.5,能不能解释
回复

相关推荐