现在好混乱。。特来弄清晰。。
nicolson_z
nicolson_z Lv.4
2010年12月01日 10:38:53
来自于通风排烟
只看楼主

1、以前画一些住宅项目,地下室排烟用的是9.5M/S左右风速来计算主管,现在画一个科技园的却要我用12M/s的。。2、以前画管的时候都不是用风管规格表的。。现在却要跟着。。很混乱。。

1、以前画一些住宅项目,地下室排烟用的是9.5M/S左右风速来计算主管,现在画一个科技园的却要我用12M/s的。。

2、以前画管的时候都不是用风管规格表的。。现在却要跟着。。很混乱。。
免费打赏
lcsxhm2008
2010年12月01日 13:45:42
2楼
1。风管风速大小和使用材料有关,如果是机械排烟风管,若采用金属风管,那么可以做到20m/s.最大,但是一般不会这么大,还与风机全压有关,综合考虑风管风速。
2、最好使用规范的风管规格。。。
回复
wfxjwang
2010年12月01日 14:57:58
3楼
应尽可能使用规范的风管规格
回复
qq1943
2010年12月01日 17:25:34
4楼
不同材质 不同功能的 要求不一样
回复
villagerchan
2010年12月02日 08:37:12
5楼
你采用12m/s的风速来选排烟风管,想按规范的风管规格选取,很难!
回复
zbmntsjzjq
2010年12月02日 10:45:40
6楼
楼主看来不是项目负责人或专业负责人一类的,上面有老同志带吧?这也算是你的幸福了。我和你一样是有人带的,开始也不大服气,干了几个项目以后发现人家说的确实有一定道理,主要的是咱们新人一定要虚心,多看书多请教,争取一回生两回熟吧!
回复
寒冬
2010年12月02日 10:57:23
7楼
现在“懂”的人太多,活不好干了!
回复
zhangby1974
2010年12月02日 11:08:44
8楼
最好是按规范要求做,再加上经验做法就OK了。
回复
wgj1207
2010年12月02日 12:49:03
9楼

说明我们这个行业 欣欣向荣啊。
回复