前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
免费打赏
张三
2006年03月20日 12:23:32
62楼
一、某层火灾时,开二层或者三层没有规范的书面依据。而加压的目的是帮助人员疏散,一般也就是火灾后30分钟的事情。
二、任何情况下,火灾时应开启与火灾区域有关的某层(一般是二个)前室加压风口。
回复
rekoba
2006年03月20日 17:05:16
63楼
前室能发生火灾的理由不多见.想必不是原来前室的设施导致的.

前室发生火灾的情况下开前室加压风口会助燃.

三哥.抛开前室着火的可能吧.

按我的愚见是着火层及相邻两层开启前室加压送风能保持火的稳定.

减低产生抢火的情况发生.直接危害到救火人员的安全.

回复
m101455
2006年03月20日 20:00:40
64楼
同意。
回复
张三
2006年03月20日 21:09:06
65楼

“愚见是着火层及相邻两层开启前室加压送风能保持火的稳定”?你还是没有理解加压的目的!
回复
rekoba
2006年03月21日 08:32:51
66楼
有能力者的责任是重大的.

三哥.应该把问题的真正意义告诉大家了吧.
回复
陆庭侯
2006年03月21日 10:13:14
67楼
前室加压送风用常闭风口时,当发生火警时,着火层及其上一层(下一层)的风口自动开启,以使加压送风的空气集中于着火层及邻层,防止烟气侵入疏散通道。具体怎么开规范上没有具体规定。
加压风量是用门洞风速法算的,门开启得数目,层数大于等于20时,取3,小于20时取2。
所以我一般按层数大于等于20时,开失火层及上下共三层,小于20时开失火层及上层共两层。
回复
张三
2006年03月21日 12:48:16
68楼

那么设定你每层加压风量10000CMH。20层时你的系统加压风量是?30层时你的系统加压风量是?
回复
jsha_zy
2006年03月23日 09:29:58
69楼
没人回答呀!

20以下20000cmh;>=20层30000cmh;(根据技术措施来的)
回复
xufeng12755
2006年03月23日 11:40:52
70楼
前室风口的开启不是为了前室的排烟而是为了前室的防烟
回复
张三
2006年03月23日 12:48:36
71楼

那么按照楼上某些人说的意思,20层时开二层风口,30层时开三层风口。20层时还有18层关着的风口在漏风,而30层时还有27层关着的风口在漏风。结论是你的设计一定不能保证开的层每层都获得10000立米/时的有效加压风量分配!
回复

相关推荐

APP内打开