前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
免费打赏
jsha_zy
2006年03月23日 15:24:54
72楼
漏风系数在选风机时候再加
回复
张三
2006年03月23日 21:32:57
73楼
开始为什么不说?加多少?
回复
jsha_zy
2006年03月27日 08:44:42
74楼
1.1~1.2
我并不以为着火层及其相邻层前室是唯一正确答案,甚至都不是一个完整答案;即使顺着规范来理解
回复
jsha_zy
2006年03月27日 08:52:36
75楼
火灾时烟气即使扩散到其他层,难道一定先是上下层吗
回复
张三
2006年03月27日 18:00:43
76楼

以10000立米/时的层送风量,选择有效面积至少0.4平米(风口约0.5平米)的加压风口。以18层为例风口漏风在250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米。也就是每层500立米/时。2层开,16层漏共计16×500=8000立米/时(此时至少要20000+8000=28000)。你的设计(20000×1.2=24000)还是不及格!
回复
hust-ganjj
2006年03月28日 09:34:00
77楼
怎么感觉象是老师改作业...
回复
jsha_zy
2006年03月28日 09:54:11
78楼
受教了,以前真没注意
回复
jsha_zy
2006年03月28日 10:10:59
79楼
不过,250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米,来自哪里

L3=0.083AFN3       (上海规程)计算
L3=0.083*0.5*16*3600=2400立米/时
可以及格了
回复
张三
2006年03月28日 22:54:01
80楼
几乎每一本合格的加压风口的样本都会告诉你“250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米”!
回复
jsha_zy
2006年03月29日 14:31:26
81楼
“250帕压差下每个风口的漏风量约1000立米/时.平米”都是不合格产品
不符合GB15930-1995 要求。"300帕压差下的漏风量<=700立米/时.平米"
回复

相关推荐

APP内打开