前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。
1234good1234
2006年02月21日 13:07:05
2楼
应该是2。上中下吧?
回复
jsha_zy
2006年02月21日 14:38:31
3楼
我一直也设这么做的,但感觉没道理;谁能解释一下
回复
lu0923
2006年02月21日 16:18:39
4楼
着火时,前室风口开着火层,楼梯间风口全开。一直这么做的。
回复
jsha_zy
2006年02月21日 16:42:10
5楼
着火时,前室风口开着火层
那风口不是很大,风口风速控制多少
回复
lu0923
2006年02月21日 20:00:56
6楼
不好意思,应该是打开着火层及相邻层,在单位没说清楚,不好意思。风口一般也就5~6米的样子。
回复
jsha_zy
2006年02月22日 08:58:58
7楼
“打开着火层及相邻层“不知依据来自哪里。
回复
minrong502
2006年02月23日 17:30:02
8楼
开本层及上下层吧
回复
cnmarqt
2006年02月24日 13:48:50
9楼


对的
回复
张三
2006年02月24日 13:58:20
10楼

理由?加压的目的是什么?
回复
xiaqingxia1031
2006年02月24日 15:01:59
11楼
《北京市…技术细则》规定:加压送风口开启与开门层数一致。
开启两个门时,着火层及上一层开启;
开启三个门,着火层及其上下层开启;
由消防疏散方案确定。
回复

相关推荐

APP内打开