前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
jsha_zy
jsha_zy Lv.6
2006年02月21日 11:23:36
来自于通风排烟
只看楼主

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下1。仅开着火层2。上中下_____________________________________________________这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。编辑楼主(希望不要介意)这个帖子给大家提个醒,对于刚开始做防排烟或者抵抗力差的同志,建议不要看此帖,以防走火入魔,无从下手。一个设计首先要合法,在规范没有明确说明或者不够明确的情况下,以共识为准也是可行的。对于做设计的某一个个体来说,在工作过程中有时不能太过执著于某一点。

前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下
1。仅开着火层
2。上中下

_____________________________________________________

这是一个很好的讨论帖,很感谢大家的参与,但是也有给一些同志带来麻烦。2006年02月24日 15:09:52
12楼


不知所云。楼上的解释解释
回复
jsha_zy
2006年02月24日 15:36:06
13楼


由开启门数确定--知道这种说法;
但用风速法计算时风量很大;用公式计算时系数取值不同,结果可能有三倍的差别
系统风量是一层计算值*2、3
措施提供的公式好像是对楼梯见比较合适;
为什么要*2,3呢?
--------------------------------------------------------------------------------------
回复
jsha_zy
2006年02月24日 15:40:30
14楼
系统风量是按一层计算值*2、3还可以理解,
开启上中下(虽然我也是这么做的)不好解释
回复
张三
2006年02月24日 17:58:47
15楼

你应先回答“加压的目的是什么”?
回复
cnmarqt
2006年02月26日 15:08:00
16楼



防止火灾蔓延!
另外开启上下两层的目的是:
防止火灾向相邻防火分区蔓延。

回复
张三
2006年02月26日 16:28:14
17楼

请注意楼板一般是耐火2小时以上的结构,而加压或者防烟系统仅仅火灾后作用半小时左右。
既然你对加压的目的回答的是“防止火灾蔓延!”,那么似乎仅靠送风就能防止火灾蔓延?
回复
cnmarqt
2006年02月26日 16:35:54
18楼
主要早期火灾蔓延,当然还有防止烟到前室、楼梯间影响疏散。
回复
jsha_zy
2006年02月26日 17:15:33
19楼
开启上下两层的目的是:
防止火灾向相邻防火分区蔓延。

怎么防止?解释一下
回复
张三
2006年02月26日 17:17:06
20楼

仅靠送风就能防止火灾蔓延?似乎应该是防止烟雾蔓延,保证火灾初期人员疏散吧!
回复
jsha_zy
2006年02月26日 17:40:03
21楼
假设对前室送风可以阻止烟气进入本层前室,上下层前室烟气怎么进入,“打开着火层及相邻层“有什么意义;
假设对前室送风不可以阻止烟气进入本层前室,那“打开着火层及相邻层“更没有意义;