有个联络柜,厂家说没有办法翻排,要求开关上下桩头对调,请问这样可行否?

有个联络柜,厂家说没有办法翻排,要求开关上下桩头对调,请问这样可行否?

1140483470869.jpg

免费打赏
之清
2006年02月21日 09:06:16
2楼
国产开关不能,否则要降容量
回复
ztszhou
2006年02月21日 10:13:50
3楼
能倒装,不过要降容量.

开关选大一点吧.....
回复
huahua_79
2006年02月21日 10:35:38
4楼
4000A的开关,他说的上下桩头对掉是不是就是倒装的意思啊?那这样倒着的话,操作什么的是不是要受影响哦?
回复
c65nc-3p
2006年02月21日 10:58:45
5楼
一般进口品牌的开关都可以倒进线
回复
huahua_79
2006年02月21日 11:12:45
6楼
但是用的是国产的开关,安装公司要求倒装,但是有没有其他解决方案啊?
倒装会存在什么问题?
回复
tcchezhong
2006年02月21日 12:07:31
7楼
什么型号的框架断路器?
国产新型的W系列,可以不倒装,允许倒送电的,且不用降容。
倒装降容,主要是灭弧系统的问题。
回复
bqg
2006年02月21日 12:15:35
8楼
看至此,想起柜内开关横放是否允许的问题,曾引起很大争论,请盘厂高手出山,给大家一个明确的答复好吗?
回复
大鼻山
2006年02月21日 12:38:28
9楼
没什么分歧的,部分断路器可以倒装。
回复
ccc678
2006年02月21日 13:15:48
10楼
无所谓倒不倒的,联络柜就是二种电源的联络处,无论你如何装,通过开关的电流总有可能上进或下进.
回复
abc52614
2006年02月21日 15:07:48
11楼
以下是引用bqg在2006-02-21 12:15:35.0发表的内容:

看至此,想起柜内开关横放是否允许的问题,曾引起很大争论,请盘厂高手出山,给大家一个明确的答复好吗?

完全可以的,在士林电机的一些产品目录上就有此立面的说明。可以找来看看。