2楼
统计总的负荷,得出有功功率P和总视在功率S,就可以计算出cosφ1。
一般要求补偿后cosφ2≥0.90,在计算时可设cosφ2=0.95
用Q=P(tgφ1-tgφ2)计算需要多少容量Q补偿。
回复
3楼
我想知道,一般小区人家 每户用电的功率因数大概有多少,一般计算小区负荷时按照每户多少多少算的,那这个补偿前的功率因数cosφ1有多少呢
回复
4楼
小区用电不象动力,无功不大。装变压器时配套的无功补偿柜就够用了。
回复
5楼
实测后,根据Q=P(tgφ1-tgφ2)计算需要多少容量Q补偿
回复
6楼
建议补偿变压器的空载损耗就可以了,另外小区的无功不是很大,可以做多路投切共补就可以,具体数值最好测量下