世纪旗云水池计算中的一个问题
luofei-english1
2010年11月30日 11:45:44
只看楼主

世纪旗云中水池抗浮计算中,覆土重量水上部分取用天然重度,水下部分取用的是饱和重度,这样取值抗浮力计算偏大,抗浮计算偏于不安全,对于水下部分覆土重量计算中应该取用浮重度。不知道大家注意到这个问题没?

世纪旗云中水池抗浮计算中,覆土重量水上部分取用天然重度,水下部分取用的是饱和重度,这样取值抗浮力计算偏大,抗浮计算偏于不安全,对于水下部分覆土重量计算中应该取用浮重度。
不知道大家注意到这个问题没?
免费打赏
deepblue1983
2010年12月02日 09:35:13
2楼
好东西啊,谢谢楼主分享,下来看看
回复
mingshuai911
2010年12月14日 15:15:55
3楼
对于水下部分覆土重量计算中应该取用浮重度;0.8比较安全
回复
foxzhang
2010年12月14日 17:20:02
4楼
这个算的偏保守,也还可以吧
回复
jiaonaixu
2010年12月15日 11:45:13
5楼
必须是饱和容重-1t/m3,不用研究
回复
hanzhimao
2010年12月18日 18:51:01
6楼
好东西啊,谢谢楼主分享,下来看看
回复
lnyzhaol
2011年01月07日 22:47:54
7楼
平时也看到这个问题了,就是不知道改怎么处理,都是师傅给个经验值!回去好好问下了!
回复
gsk0000
2011年01月21日 16:24:03
8楼
应该取饱和重度。根据《特种结构设计》莫骄主编 中国计划出版社 一书中表4-2-2。抗浮标准荷载包括:水池自重、池盖上覆土重、外挑部分的水、土重。那说明如果用有效重度,则需要再加一个水重。如果用饱和重度则包含了水、土的重、因此应该用饱和重度。