图审中节能提出XPS不妥
qingying2011
2010年11月30日 11:12:58
只看楼主

这次图审中,提出采暖空调与非采暖楼板(二层商铺与三层住宅楼板)采用25厚XPS,不妥,PXS为有积累保温材料,遇高温易产生有毒气体,请问各位高手有什么可以替代挤素聚苯板的?怎么回复比较合适

这次图审中,提出采暖空调与非采暖楼板(二层商铺与三层住宅楼板)采用25厚XPS,不妥,PXS为有积累保温材料,遇高温易产生有毒气体,请问各位高手有什么可以替代挤素聚苯板的?
怎么回复比较合适
免费打赏
shxjco
2010年11月30日 15:05:57
2楼
可以用聚苯乙烯泡沫保温板
回复
常成坤
2010年12月01日 08:39:02
3楼
采用聚苯板或膨胀聚苯板即可,不过保温性能不如挤塑聚苯板(xps)的好,所以,就要适当加厚,具体加厚多少,你在节能计算中可以换成聚苯板试一试。
回复
qh321
2010年12月01日 09:03:20
4楼
我一直都在用挤塑聚苯板,不知道现在用啥了
回复
ljy126
2010年12月03日 11:50:24
5楼
聚苯乙烯泡沫保温板 学习了
回复
hhh8992
2010年12月09日 15:13:40
6楼
何谓“有积累保温材料”?是不是“有机类”?聚苯板也有机类啊。
回复
lncjxx9951
2010年12月09日 20:29:06
7楼
一般都是聚苯乙烯板
30mm厚
回复
shxjco
2011年01月14日 15:20:05
8楼
EPS,或者是玻璃棉