一路高压和变压器+用柴发可以满足一类负荷吗
ahei1983
ahei1983 Lv.8
2010年11月30日 09:28:33
来自于变压器
只看楼主

1.变压器低压侧母线和柴发母线设联络2.变压器低压侧母线设应急母线段和和柴发母线设双切我认为都是可以的。但是我们审图的认为无法满足一类负荷两回线路热备用的条件。他们建议设两个变压器。两个变压器相互联络后在设应急母线段和和柴发母线设双切。这样才能满足。

1.变压器低压侧母线和柴发母线设联络
2.变压器低压侧母线设应急母线段和和柴发母线设双切
我认为都是可以的。但是我们审图的认为无法满足一类负荷两回线路热备用的条件。他们建议设两个变压器。两个变压器相互联络后在设应急母线段和和柴发母线设双切。这样才能满足。
免费打赏
iamcmh
2010年11月30日 09:45:17
2楼
这个不是冷、热备用要求的问题,是电源切换时间够不够的问题。
如果冷备用切换时间不够,也可以用EPS、UPS电源满足快速切换的要求,后备容量不用很长,够柴发起动起来就行。
回复
ahei1983
2010年11月30日 13:40:15
3楼
时间保证15S以内,应急照明均自带蓄电池。审图的没提时间的事,只是说柴发配电时没办法热备用,只有一路线路供电了。
回复
ccccyq
2010年11月30日 13:41:06
4楼
冷备用确实是有些问题的,对于公共建筑来说,最好热备用
回复
无影
2010年11月30日 13:42:49
5楼
双电源切换很难满足要求的。
回复
nynkp
2010年12月01日 12:28:49
6楼
柴油发电机时间太长了
回复
无名2520
2010年12月01日 14:32:51
7楼
15S启动柴油发电机啊,中间的时间就靠蓄电池。EPS。UPS了,许多工程没有办法取得第二电源,就只有这样做了。
回复
gwje
2010年12月01日 15:28:29
8楼
我是做成套的,高压一路供电,低压1#、2#两路,中间有联络柜,而在低压1#总柜内下方加了发电机进线开关,它与1#、2#、联络柜联锁:1、当1#总柜合闸有电,发电机进线开关无法合闸。如果送联络柜,那2#总柜无法合闸。
2、当1#总柜出线故障,发电机发电进线开关合闸,如果送联络柜,那2#总柜无法合闸。
3、当1#、发电机进线开关故障,2#总柜有电合闸,如果送联络柜,那1#、发电机总开关突然有电,也无法合闸。
这个方案用在大超市和银行的配电系统里。
回复
ahei1983
2010年12月02日 07:37:36
9楼
楼上的方案也就是审图中心的方案。就是尽管一路高压但是两路低压互为备用+柴发。但是要是负荷小,不够两个变压器(比如1*1000即可),难道还要认为做出两个变压器(2*630)来吗?困惑啊。
回复
ahei1983
2010年12月02日 07:39:53
10楼
一路低压故障,柴发可以启动热备用,但是
要是高压故障,那两路低压和一路低压岂不没有区别?
回复
wangxf
2010年12月02日 08:43:12
11楼
