一新建工厂,有一个水塘(很大),在规划时准备将其作为消防供水水池(规划图上这样标的)。 这样厂区内消防管就从这个水塘引吗?有人认为消防水管和市政管相连,并同该水塘的消防水泵连接,当火灾发生启动水泵。在市政管连接消防管处设止回阀。 但我觉得这样会污染给水管,消防管还应从市政管接入,并设消防水池和水泵,厂区内给水干管就是消防干管。而那个水塘的作用是当火灾发生后消防车取水用的。 .如果直接从水塘取消防用水水?那消防管里平时不是没水了吗?喷淋怎么办呢?
如果直接从水塘取消防用水水?那消防管里平时不是没水了吗?喷淋怎么办呢?
到底应该怎样安排呢?还望前辈赐教!
12楼
楼上的朋友,防污隔断阀真能起作用吗?我认为消防管网不能与市政管网相连,消防管网应自成一系统。
回复
13楼
“如果直接从水塘取消防用水水?那消防管里平时不是没水了吗?喷淋怎么办呢?”什么意思
?而且如果水池里的水是死水的话一般是不能做消防用水的 ,正象楼上的朋友所说的,如何向它补水,如何保证水塘中的消防用水量?
回复
14楼
最近有两个项目都是取的室外天然水源做消防水的,也没见有什么问题啊,你就把室外水源当消防水池得了。
回复
15楼
室内消防环网和水池(水塘)相连,室外环网与市政管连,两个环网分开就不会污染水质了
回复
16楼
1、两种水源不能直接通过管网连通,原因,是怕污染生活用水,给排水规范上是强条
2、保证水质、水量或经适当处理后等时可以将池水做消防水源;另外消防专用水泵
3、设高位水防水箱,由市政自来水直供(压力足够的话)
可以满足楼主的条件及想法
回复