民规与国标有冲突,那个正确?
wjn55555
wjn55555 Lv.3
2010年11月29日 12:41:51
来自于防雷减灾
只看楼主

《民规》P162,表11.9.4-2与《建筑物电子信息系统防雷技术规范》P17,表5.4.1-2,SPD选择一个依据最大放电电流选,一个依据标称放电电流选,其它内容都一样,那个是正确的?谢谢

《民规》P162,表11.9.4-2与《建筑物电子信息系统防雷技术规范》P17,表5.4.1-2,SPD选择一个依据最大放电电流选,一个依据标称放电电流选,其它内容都一样,那个是正确的?谢谢
免费打赏
boeing_s
2010年11月29日 14:58:32
2楼
防雷规范是选择依据,民规的表格只是定了个最大放电电流的下限,根据使用部位的不同选择的SPD必须要高于11.9.4-2表所制定的下限
而且民规11.9.4.2里也说了,要依据标称放电电流来选择
这两个标准个人觉得没有矛盾
回复
wjn55555
2010年11月29日 15:15:34
3楼
一般SPD最大放电电流比标称放电电流大一倍,也就是说《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的标准比《民规》标准高一倍,这个是否这样的呢?
回复
wjn55555
2010年11月30日 14:52:11
4楼
看了下DB31/T389-2007上海地方标准,这个标准也比GB50343-2004的要低,一般其它地方的项目是按那个标准选SPD的标称放电电流呢?
回复
bill_xx
2010年11月30日 15:05:03
5楼
学习。。。。。
回复
iamcmh
2010年11月30日 16:16:04
6楼
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》里用词是“宜”,《民规》里用词是应“应”,所以按民规执行也并没违反《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。
其实这两个规范定的数值都是偏大的,可能是为了简化选型,按最不利条件选的吧。
实际上由于有屏蔽分流等其他防雷措施,流经电涌保护器的雷电流参量往往比表中的值小很多,你按《建筑物防雷设计规范》的算法算算就知道了。
回复
i_withyou
2010年12月01日 08:30:11
7楼
那个标准高就听那个的呢!
回复
whatr
2010年12月01日 08:35:18
8楼
民规是行业规范,从来也没成为GB。

另一个是国标。

你说国标大,还是民用建筑行业大?


如果楼主项目非民用建筑,那就更好说了
回复
kapaa
2010年12月01日 12:59:56
9楼
国标高 执行国标咯
回复
zr_fight
2010年12月01日 14:32:11
10楼
遵循最高标准
回复
静安寺听
2010年12月01日 17:47:30
11楼


国标范围大,一般至少要满足国标。而民规要求比国标高,所以条例在民规高的情况下,就得听民规的。
回复