配电室内接地干线(沿墙布置的镀锌扁钢)要不要接成闭合的呢,就是到门那块,我问过有施工经验老师傅,他说是需要断开的,不用接成闭合回路,但是监理说要连起来,有没有这方面规范,哪位大哥指点下
配电室内接地干线(沿墙布置的镀锌扁钢)要不要接成闭合的呢,就是到门那块,我问过有施工经验老师傅,他说是需要断开的,不用接成闭合回路,但是监理说要连起来,有没有这方面规范,哪位大哥指点下
2楼
:应该都可以的,都是连防雷接地的
回复
3楼
要连接,万一你的接地点预留不到位,那你的母线不是成了摆设。
规范图集说的很清楚,过门处埋地接过去。而且门框还要用铜编织带连接。
回复
4楼
3楼说的很到位啊,规范中都有明确要求的,最好是做成闭合环路
回复
5楼
这个应该是视情况而定,如果你的接地电阻不满足要求,应该是在门的附近向外延伸,接成有一个深度差的阶梯状,低压室应该要求不会这么高,呵呵
回复
6楼
闭合回路可以提高接地的可靠性。同意三楼的回复。
回复
7楼
闭合的好~
回复
8楼
应该做成闭合环状提高可靠性
回复