一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起);请大家帮助分析一下原因。 克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机 某一时刻记录:(没有完全加载) 序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头1 排气压力(BAR) 18.5 18

一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起);

请大家帮助分析一下原因。

克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机
某一时刻记录:(没有完全加载)
序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头
1 排气压力(BAR) 18.5 18
2 吸气压力(BAR) 5.6 6.1
3 排气温度(度) 89.8 101
4 饱和蒸发温度(度) 10 11
5 饱和冷凝温度(度) 51 49
6 冷却水出水温度(度) 46 45
7 蒸发器出水温度(度) 15.4 15.4


另一时刻记录参数(完全加载)
序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头
1 排气压力(BAR) 21.9 21.3 21.9
2 吸气压力(BAR) 5 5.6 4.8
3 排气温度(度) 103 109 106
4 饱和蒸发温度(度) 6.5 8.5 5.5
5 饱和冷凝温度(度) 57 56 57
6 冷却水出水温度(度) 48 46 50
7 蒸发器出水温度(度) 16.1 16.1 16.1

目前的情况汇报如下:

这台机组目前的情况如下:
1、水源热泵,共3个机头,1个干式蒸发器(分割成3个系统),3个独立的冷凝器,水温探头共用;
2号机头加了喷液(1和3号机头都没有喷液,满载时排气温度约在105度),目前状况良好!但是偶尔还会“压缩机过热”保护跳机;

2、目前2号机头的主要参数如下(满载时):
压缩机:日立双螺杆6005SC-H压缩机,45KW;
高压:22BAR;
低压:5.2BAR;
排气温度:101度;
蒸发器出口温度:10.6度;
电流:109A;
热水水温:回水:43.2,出水:45.2(设定温度:45度,偏差4度)
井水水温:回水:17度,出水:13.7度;
冷凝器:很干净,不存在垢的问题
喷液启动温度:85度开启;
吸气过滤网不堵;

3、1号和3号机头的主要参数如下(满载时):
1和3号机头从来没有出现过压缩机过热保护!

4、其他说明;
2号机头大修过,更换了电机、轴承!

[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2010-12-23 17:09 编辑 ]
免费打赏
kuaianjia
2010年11月30日 20:46:18
12楼
估计和你说的差不多!
回复
co936201979
2010年12月01日 08:13:51
13楼
呵呵;如果我说的没有错的话;这台压缩机的阴阳转子螺杆;没有安装好;内部的机械精密度;没有安装好;螺杆偏磨差;呵呵;实话说;我也是维修压缩机的;再好好检查测试一下;会找出来原因的;
回复
kuaianjia
2010年12月01日 14:52:28
14楼
2号机头的电流相比1号和3号还低一些,是这样!
回复
kuaianjia
2010年12月01日 14:53:33
15楼
2号机头的电流比1号和3号都略微小一些!
回复
ssl8443221
2010年12月01日 15:43:38
16楼
你的系统低压偏低,高压偏高。
另外,2号压缩机吸气温度不太可能是23℃,蒸发器水温也没那么高啊。如果吸气温度真是那么高,你把电子膨胀阀的吸气过热度改小一下吧;
因为吸气过热度比较大,可能是膨胀阀选小了。另外,你测的排气温度也不是很准确,理论排气温度也达不到你测得的数值。

电流主要与高低压力有关,2号机电流小是正常的。
回复
ssl8443221
2010年12月01日 15:45:45
17楼
清洗一下干燥过滤器把,可能干燥过滤器堵了。
回复
happo
2010年12月01日 16:10:43
18楼
你先加制冷剂试试,让机组回液,然后看情况再往外排,可以换换冷冻油;
压缩机的可能性不大,明显的制冷剂不足的现象
排气温度高,电流小
回复
lcming0212
2010年12月01日 20:16:28
19楼
个人浅见:2号系统高压低,低压高,运行电流偏小,感觉是高压气体串气到低压端造成吸气温度过高,压缩机热量无法被制冷剂带走,运行久了会造成压缩机过热保护。具可以查四通换向阀,单向阀还有压缩机等可能造成串气的部位.

[ 本帖最后由 lcming0212 于 2010-12-1 20:28 编辑 ]
回复
col-chi
2010年12月06日 19:35:40
20楼
两方面查,压缩机本身和工况,测的电流小就排除压缩机问题,从蒸发和吸气温高看应是工况问题,2#机蒸发器超负荷?!
回复
kuaianjia
2010年12月07日 08:40:40
21楼
仁兄判断的没错!赞一个!
回复