克莱门特水源热泵机组排气温度高引起压缩机过热保护
kuaianjia
kuaianjia Lv.4
2010年11月27日 16:32:08
来自于制冷技术
只看楼主

一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起);请大家帮助分析一下原因。 克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机 某一时刻记录:(没有完全加载) 序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头1 排气压力(BAR) 18.5 18

一台克莱门特水源热泵(井水)机组,机组上有3台日立的半封闭双螺杆压缩机(没有喷液装置),现在冬季制热,2号机头排气温度较高,引起压缩机过热保护(不是报排气温度高报警,是压缩机过热报警,但是通过观察可以判定是由于排气温度高引起);

请大家帮助分析一下原因。

克莱门特水源热泵 3个机头 日立半封闭螺杆压缩机
某一时刻记录:(没有完全加载)
序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头
1 排气压力(BAR) 18.5 18
2 吸气压力(BAR) 5.6 6.1
3 排气温度(度) 89.8 101
4 饱和蒸发温度(度) 10 11
5 饱和冷凝温度(度) 51 49
6 冷却水出水温度(度) 46 45
7 蒸发器出水温度(度) 15.4 15.4


另一时刻记录参数(完全加载)
序号 参数名称 1号机头 2号机头 3号机头
1 排气压力(BAR) 21.9 21.3 21.9
2 吸气压力(BAR) 5 5.6 4.8
3 排气温度(度) 103 109 106
4 饱和蒸发温度(度) 6.5 8.5 5.5
5 饱和冷凝温度(度) 57 56 57
6 冷却水出水温度(度) 48 46 50
7 蒸发器出水温度(度) 16.1 16.1 16.1

目前的情况汇报如下:

这台机组目前的情况如下:
1、水源热泵,共3个机头,1个干式蒸发器(分割成3个系统),3个独立的冷凝器,水温探头共用;
2号机头加了喷液(1和3号机头都没有喷液,满载时排气温度约在105度),目前状况良好!但是偶尔还会“压缩机过热”保护跳机;

2、目前2号机头的主要参数如下(满载时):
压缩机:日立双螺杆6005SC-H压缩机,45KW;
高压:22BAR;
低压:5.2BAR;
排气温度:101度;
蒸发器出口温度:10.6度;
电流:109A;
热水水温:回水:43.2,出水:45.2(设定温度:45度,偏差4度)
井水水温:回水:17度,出水:13.7度;
冷凝器:很干净,不存在垢的问题
喷液启动温度:85度开启;
吸气过滤网不堵;

3、1号和3号机头的主要参数如下(满载时):
1和3号机头从来没有出现过压缩机过热保护!

4、其他说明;
2号机头大修过,更换了电机、轴承!

[ 本帖最后由 kuaianjia 于 2010-12-23 17:09 编辑 ]
免费打赏
朱同友
2010年11月27日 18:35:11
2楼
热泵机有冷却水温度吗?你说的我看不懂了,热泵机外机冷凝器是风冷的,哪来的冷却水呀
回复
朱同友
2010年11月27日 18:42:16
3楼
我看错了,你是水源热泵机,不好意思。讲错了! 用的是什么水源?
回复
kuaianjia
2010年11月28日 17:24:59
4楼
请高手指点!
回复
adingkgb
2010年11月28日 21:13:10
5楼
仅从这两组数据,不才斗胆 试做如下分析:
相比其他机组,2号机的高压稍低,低压稍高。压缩比减小。但楼主没有提供运行电流的信息。
如果2号压缩机的运行电流偏小的话
我怀疑:是否有卸载装置工作不正常?或者是压缩机内部机械排气效率下降?

以上两种原因都可能造成压缩机的排气循环量降低,而压缩机工作时所产生的热量需要靠制冷剂带出,如果制冷剂循环量减小,热量带出不够,时间长了就可能引起压缩机温度上升。
回复
kuaianjia
2010年11月29日 18:28:33
6楼
请兄弟们分析一下!
回复
duzewen2008
2010年11月29日 21:21:18
7楼
从你提供的数据来看,2#机头效率不高啊。感觉机组有窜气现象,可以先换冷冻油试试看,如还不行,那就是机械部分有问题。
回复
kuaianjia
2010年11月29日 21:35:17
8楼
大家都来分析一下,最后我会把解决的结果汇报给大家!
回复
co936201979
2010年11月30日 08:18:34
9楼
我也说两句;不知道是对是错;根据维修的经验来说;看现在三台压缩机的工作工况;各种压力的显示;应该都很正常;就是不知道2号机的电流多少;根据这个工况来说;排气温度;和吸气温度都正常;1;3;号机吸气温度和2号机的吸气温度差距这么大;这故障应该不会出现在系统中间;故障;应该出在压缩机;我曾经碰到过日本大金单螺杆压缩机;和这个情况基本相似;什么都正常;就是电机过热保护;加上喷液装置也不行;好多的技术人员都去啦;大家;也都没有说出个什么故障来;最后;我把压缩机打开维修;才知道机械出现了问题;机械磨损严重;才造成压缩机过热;我假如没有说错的话;这台压缩机的电流;应该比其它的两台;电流应该偏大;呵呵;仅供参考
回复
kuaianjia
2010年11月30日 08:22:09
10楼
的确,2号机头刚大修过的!是不是装配有问题!
回复
6529639
2010年11月30日 18:28:12
11楼
估计是压缩机有问题压,电流应该大好多呀
回复

相关推荐