请大家指点基坑支护方案
wc_cool
wc_cool Lv.2
2010年11月27日 16:16:36
来自于建筑施工
只看楼主

在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下![ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]

在原有建筑边接建楼,开挖深度5m。原有楼为框架结构,要保证原有楼的房心回填土不流失,有什么好的方案没有,请大家指点下!

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-11-27 16:57 编辑 ]
huaying1639
2010年11月27日 20:48:46
2楼
1、首先对原建筑物旁的土质进行加固(水泥搅拌桩),关键看图纸,如果是淤泥图,则必须进行加固并止水。2、两个房子的地基深度是否一样,如果有高低。要考虑移位等情况,打围护桩加固。3、做好监测工作。
回复
zhangfang-888
2010年11月30日 11:17:04
3楼
我认为要根据两栋楼的距离远近、两栋楼的基础埋深、基坑周围的土质情况区别对待,幸好基坑不太深。
回复
ljfyfy
2010年11月30日 20:33:12
4楼
如果两栋楼基础深度差(H-H1)除以两栋楼的间距L,(H-H1)/L小于1不用支护,大于1必须支护。
回复
zhangfang-888
2010年12月02日 10:18:40
5楼
楼上说的对,首先要看原有楼房的基础和新建楼房基础深度如何,假如原有楼房的基础深就好办,主要是防止房心土塌方了,我认为钢板桩怎么样,假如原有楼房的基础浅,那就要计算土压力和位移了,我认为就要进行灌注桩进行加固了。
回复