心里一直对嵌固问题有疑问~!
xingtai83
xingtai83 Lv.3
2010年11月27日 11:36:39
只看楼主

1、地下室顶是否为嵌固端,采用那种层间刚度比计算?剪切刚度?剪弯刚度?地震建立与地震层间位移比? 采用剪切刚度时M值取多少?此时的M与弹簧刚度法的M有何不同?有的资料所提到的弹簧刚度在satwe里哪有选择?2、地下室顶板是否为嵌固端的话,程序结算结果是不是会自动调整各层的配筋及位移数据?(就是出图配筋与数据的计算结果) 要不只知道了一个地下室是或者不是嵌固对结算结果有什么影响啊!程序是不是自动调节了计算结果?

1、地下室顶是否为嵌固端,采用那种层间刚度比计算?剪切刚度?剪弯刚度?地震建立与地震层间位移比?
采用剪切刚度时M值取多少?此时的M与弹簧刚度法的M有何不同?有的资料所提到的弹簧刚度在satwe里哪有选择?
2、地下室顶板是否为嵌固端的话,程序结算结果是不是会自动调整各层的配筋及位移数据?(就是出图配筋与数据的计算结果)
要不只知道了一个地下室是或者不是嵌固对结算结果有什么影响啊!程序是不是自动调节了计算结果?
3、计算出图的时候采用的哪种层刚度比?是否结构形式不同采用的层刚度比不同?(最好注明下何种结构形成采用哪种层刚度比)

此问题困扰了小弟很久了,查资料又各有不同~!
感谢前辈解答!
免费打赏
xingtai83
2010年11月27日 13:41:43
2楼
:) :lol 人呢
回复
tianshi1988
2010年11月28日 11:26:58
3楼
(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用
  ⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。
  ⑵计算公式:Ki=Vi/Δui
  ⑶应用范围:
  ①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。
  ②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。
  (二)剪切刚度的理解与应用
  ⑴规范要求:
  ①《高规》第E.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2.计算公式见《高规》151页。
  ②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2.其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度。计算公式见《抗震规范》253页。
  ⑵SATWE软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。
  ⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1条和《抗震规范》第6.1.14条规定的工程的刚度比的计算。
  (三)剪弯刚度的理解与应用
  ⑴规范要求:
  ①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3.计算公式见《高规》151页。
  ②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。
  ⑵SATWE软件所采用的计算方法:高位侧移刚度的简化计算
  ⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.2条规定的工程的刚度比的计算。
回复
zixuan411
2010年11月28日 20:33:35
4楼
那有个问题请教,这些都是在判断结构刚度的时候需要用的 那实际梁柱配筋计算的时候用哪种呢?
回复
wangdunke
2010年11月28日 23:03:24
5楼
如果不清楚嵌固端,建议楼主去看看《PKPM建模常见问题解答及实例分析》一书!里面对于嵌固端的分析说的很明白!~~
回复
xingzm_nora
2010年11月30日 14:37:01
6楼
答:
问题1:采用剪切刚度,不考虑地下室四周土的作用。
问题2:会自动调整,只要你填写地下室层数,程序会自动判断底层并采用相应的系数。
问题3:一般采用层剪力与层位移比方法,判断嵌固端时采用剪切刚度,转换层采用剪弯刚度。另上海规范采用剪切刚度。