南京立交桥坍塌
lgf1000
lgf1000 Lv.2
2010年11月27日 08:26:14
来自于桥梁工程
只看楼主

南京立交桥坍塌,长50米钢箱梁整体旋转180度倾倒在桥下,请大家分析是什么原因。

南京立交桥坍塌,长50米钢箱梁整体旋转180度倾倒在桥下,请大家分析是什么原因。
免费打赏
lgf1000
2010年11月27日 08:30:01
2楼
11月26日晚间20点30分左右,位于雨花台区小行地铁站附近南京城市快速内环西线南延工程(纬八路—绕城公路)四标段在B17-B18钢箱梁防撞墙施工时,钢箱梁发生倾覆,导致中铁二十四局江苏公司七名施工人员随倾覆钢梁一同坠落(高度约10米),七名施工人员送医院抢救无效死亡,桥下另有三人受伤,目前无生命危险。
回复
gxdxtmlq
2010年11月27日 08:42:10
3楼
严重的工程事故!
回复
leezhi20000
2010年11月27日 09:08:46
4楼
倾覆的原因是什么?从现在仅有的几张图片看来,弯桥、一个墩柱,可是墩柱上看来有两个支座,仅是施工防撞栏杆,等待调查结果。
回复
csc99
2010年11月27日 09:18:47
5楼
看样子是曲线桥,支座横向貌似布置了两个,抗倾覆设计应该是考虑过的吧,不知道是不是施工过程中外侧施工荷载太大造成,也可能支座类型和安装有问题
回复
ztl1019
2010年11月27日 10:48:23
6楼
:( 是不是吊装的问题
回复
chengmingjlf
2010年11月27日 11:21:44
7楼
桥面单侧施工防撞护栏,有可能是偏载造成的
回复
tumu00001
2010年11月27日 11:32:45
8楼
从图片上的信息来分析的啊,似乎是弯桥外侧的重量比较大,内侧重量不能平衡之,而导致的倾斜哦,所以说,单跨的弯桥最后不要做,而且还是钢结构的,本身自重比起混凝土梁要小很多的,抗倾覆能力也就随之降低了,看看是哪家设计院设计的
回复
csc99
2010年11月27日 11:43:21
9楼
单侧施工防撞护栏,这种不利的状况,设计应该是有考虑的,是不是上了其他额外的荷载才导致的
回复
kyyqls3
2010年11月27日 17:25:08
10楼
设计的安全系数低,施工未周密考虑,造成了这次惨剧,设计施工都有责任。
回复
kyyqls3
2010年11月27日 17:27:20
11楼
从全国范围看,这些年来独柱弯桥的桥梁出的事故较多,但是在施工中出这样大问题的还是第一次,值得认真分析原因,吸取教训
回复