额定电流2500A共箱封闭母线用多大铜排?
lg2592151
lg2592151 Lv.8
2006年02月18日 23:59:01
只看楼主

我单位从变压器低压侧引出至进线柜的三相10KV,额定电流2500A共箱封闭母线,厂家采用的是TMY-120*10单片/相,是否能满足要求,是否该采用120*10 2片/相?

我单位从变压器低压侧引出至进线柜的三相10KV,额定电流2500A共箱封闭母线,厂家采用的是TMY-120*10单片/相,是否能满足要求,是否该采用120*10 2片/相?
免费打赏
fwb9123456
2006年02月19日 06:48:57
2楼
应该采用120*10 2片/相
回复
jianghe1508
2006年02月19日 09:44:55
3楼
兄弟啊,现在铜排一吨5万多块钱,选120*10 2片/相,太过浪费了吧,120*10 单片的载流量为水平:2751A,垂直:2995A,还不能满足要求吗?