排风怎么计算?,送风量的80%,还是?我不会,555555
排风怎么计算?,送风量的80%,还是?
我不会,555555
2楼
安安是要什么环境下的排风量?~~~
如果是要求正压的房间就没问题~~~
回复
3楼
一般的房间都是要保证正压的,当然对于室内空气可能产生污染(或有气味的)如卫生间\厨房等要保证负压.
回复
4楼
普通的办公楼,呵呵,
应该怎算呢?
回复
5楼
办公楼一般要求正压,在办公区域安排排风量为送风量的60%~80%都没问题~~~
然后好像3楼说的保持卫生间的排风就可以了~~`
排风的设置重要的是排风口的设置位置,要符合气流组织要求,不要和新风入口短路,就可以了~~
回复
6楼
办公楼一般要求正压,在办公区域安排排风量为送风量的60%~80%都没问题~~~
我一般都是这么算的。
回复
7楼
假如普通办公室,20多平,需要设专门的排风管道吗,还是从门缝走?假设新风100~120
如扩KTV呢?需要了吧?
回复
8楼
20多平方的办公室如果设100~120立方米/h新风的话,还是设排风管道比较好~~~
因为如果光靠门缝,排气量不能满足,会造成室内正压过大而产生不适,甚至可能连开门都费力,关门倒是不用装闭门器了~~~
KTV房间就一定要设了,它的密封性比办公室还要好~~~
回复
9楼
说的是排风还是回风啊?
是不是回风是送风的60%~80%?
排风是新风的60~80%啊?
个人意见,仅供参考
回复
10楼
要保证正压的话,按80%左右
回复
11楼
我做过一点粗略的计算,200立方米/h的新风量,在常规的安装条件下(指常见的办公室的门缝与窗缝大小),完全可以顺利排出,不影响开门。所以这种小办公室一般可以不做机械排风。办公室人员进进出出,门经常开启泄压,“正压过大”这种情况很少出现。如果这种房间(指小办公室、单扇门)的新风量达到300-400立方米/h,才建议排风。
回复