排风怎么计算?,送风量的80%,还是?
bingyu0605
bingyu0605 Lv.12
2006年02月18日 18:01:59
来自于中央空调
只看楼主

排风怎么计算?,送风量的80%,还是?我不会,555555

排风怎么计算?,送风量的80%,还是?
我不会,555555
免费打赏
hxd19811001
2007年03月23日 10:23:05
12楼
我看到规范中是这样写的:排风不低于新风的50%!
回复
wangzongshu1983
2007年03月28日 20:16:54
13楼
80%只是一个估算值。
新风量=排风量+室内正压
回复
fu314146333
2007年03月29日 17:05:17
14楼

m3/h=m3/h+pa??单位都不同?怎么个算法?请指教!!
回复
wmh987
2007年06月19日 23:14:25
15楼
房间内正压,排风是新风的60%~80%就可以。回风量是和新风量差不多了,算法是在焓湿图差出焓值,算出送风量减去新风量就是了!
回复
ouyanghongyan
2007年06月28日 14:34:04
16楼
又不是所有的房间都必须要考虑排风把,为什么办公室还全部要考虑排风呢?
回复
silence628
2007年06月29日 11:41:52
17楼
他写的不全,应该是
新风量=排风量+正压风量
回复
china8868
2007年07月05日 12:08:37
18楼
我一般计算都是以送风理的70%-80%之间的。。
回复