40万平米的多层建筑小区,必须加室外消火栓吧,那必须的成环吧,是不是呢?急盼回!!谢谢了!!可是一旦成环,那怎么进行平差计算呢?

40万平米的多层建筑小区,必须加室外消火栓吧,那必须的成环吧,是不是呢?急盼回!!谢谢了!!可是一旦成环,那怎么进行平差计算呢?
免费打赏
spr2004
2006年02月20日 12:43:08
2楼
这么寂寞,斑竹在么,我很无助啊
回复
spr2004
2006年02月20日 12:44:07
3楼
大家帮帮我啊,我没有干过外网
回复
applan
2006年02月20日 12:55:42
4楼
低规8.1.3条-③消火栓给水管道设计流速不宜超过2.5m/s;

根据室外消防水量和流速来考虑管径。
是不是成环和总消防水量有关,参照低规8.3.1-8.3.3


回复
thuliu
2006年02月20日 13:53:43
5楼
室外消火栓系统通常都是和室外给水管网合用的,也就是说,在室外给水管网上隔一段距离设置一个室外消火栓。
回复
spr2004
2006年02月20日 14:10:27
6楼
我的室外消防用水量为20L/S,按8.3.1应布置成环状,这样给水系统成为环状,需要进行平差计算,你们计算么,很麻烦的啊
回复
applan
2006年02月20日 14:20:46
7楼
按照建筑给水排水设计规范3.6.1条,对两条进水管在生活用水最大的时候进行校核,
满足流量、流速、水压即可。
室外消防管网是否与室外生活给水管道合用,以当地自来水公司意见为准。
回复
spr2004
2006年02月20日 14:30:37
8楼
斑竹的意思是有可能室外的设两趟给水管,一趟为消防环状管网,满足室外消火栓用水,一趟为生活用水,支状。不过室外消防管网的设消防水池和消防泵房的
回复
spr2004
2006年02月20日 15:49:49
9楼
可是室内并不需要消防系统
回复
su717399
2006年02月20日 21:08:27
10楼
我们这里消防常和外网合二为一。
回复
zhangbin_cat
2006年02月20日 22:39:47
11楼
是不是可以按市政给水那一套来做呢,即先求节点流量,再平差,这个网站就有不少好的平差程序可以用。