现在的这个工程地下室底板钢筋采用焊接 没有范围限制 不管是跨中还是支座处都有搭接 我看图纸设计上说明 地下室底板上不钢筋在1/3跨范围内 下部钢筋在支座处 不过没有说明是焊接还是绑扎 请问高手 焊接这样 允许么?
现在的这个工程地下室底板钢筋采用焊接 没有范围限制 不管是跨中还是支座处都有搭接
我看图纸设计上说明 地下室底板上不钢筋在1/3跨范围内 下部钢筋在支座处 不过没有说明是焊接还是绑扎 请问高手 焊接这样 允许么?
2楼
这个跟上部梁的要求刚好是反的,底板下部钢筋按梁上部钢筋要求,底板上部钢筋按梁下部钢筋要求执行就可以!搞清楚受力模式,一下就明白的事情!
回复
3楼
板和梁不一样的吧
梁支座处受负弯矩 应该是在离支座1/3或1/4范围内搭接
可是 板以梁为支座的话(铰支座)搭接应该在梁支座处
还有 焊接的话和绑扎是一个要求么
回复
4楼
可以采用等强焊接或机械连接
回复
5楼
地下室底板,跟上部结构是不同的,要求不高,知道这一点就够了。
设计要求当然是按照规范来写。
实际上施工无法照办的,那样会浪费很多钢筋。
比如说搭接面,几乎都是一个截面的,没法错开,如果质检和监理提出问题,就得看你的回答了。
回答得好,说明你是一个有经验的设计人员。
回复
6楼
al1965al 发表于 2010-12-6 17:36 地下室底板,跟上部结构是不同的,要求不高,知道这一点就够了。设计要求当然是按照规范来写。实际上施 …赞同楼上意见