制冷设计的时候,对于风冷型和水冷型的系统,制冷工质是R407C,蒸发温度和冷凝温度分别该如何确定呢?有没有相应的公式?此外,过热度和过冷度又该如何定呢?部知道我的问题是否含糊?谢谢高手们的参与回答!
制冷设计的时候,对于风冷型和水冷型的系统,制冷工质是R407C,蒸发温度和冷凝温度分别该如何确定呢?有没有相应的公式?此外,过热度和过冷度又该如何定呢?部知道我的问题是否含糊?谢谢高手们的参与回答!
2楼
问题确实有些大?、:
蒸发温度的确定取决于被冷却对象的低温要求,制冷剂与被冷却对象的传热温差,蒸发器形式及所采用的冷却方式
我不知道你的蒸发器中是水还是制冷剂,如果是水的话蒸发温度取低于被冷却对象4-8℃(一般取5),如果是制冷剂就取10℃,
回复
3楼
你好,我是说换热器里面走氟利昂的情况。那过热度和过冷度怎么确定呢?我看书上说通常压缩机的吸气温度低于15℃,那么如果我的蒸发温度为10℃,过热度10℃左右的话,吸气达到20℃,会不会造成大的影响呢?
回复