刚架高度10米,370砖围护墙到顶,审图老总提:应验算因刚架的位移引起墙体底部裂缝。请教高手们,这是什么意思?补充:刚架位移在1/300[ 本帖最后由 zblyj2 于 2010-11-25 16:34 编辑 ]
刚架高度10米,370砖围护墙
到顶,审图老总提:应验算因刚架的位移引起
墙体底部裂缝。请教高手们,这是什么意思?
补充:刚架位移在1/300
[
本帖最后由 zblyj2 于 2010-11-25 16:34 编辑 ]
2楼
老总就是老总,想法不错,你就问问他怎么计算,计算这个的意义有多大?
回复
3楼
问过了,叫我回来看静力计算手册:'( ,这个态度,唉
回复
4楼
他是考虑你这个工程维护墙太高了,而且规范要求砌体墙与主钢架要可靠拉结,钢结构的位移又比较大,造成砌体与主体一起运动时,脆性的墙体底部会开裂。我个人觉得你不用验算,采取一定的加强构造措施应该可以通过审查
回复
5楼
既然要考虑钢架变形引起的墙裂缝,那么就要在计算中考虑墙的刚度,那么实际算下来的钢架变形根本就没这么大(风荷载工况下,如果是地震工况,出现裂缝也正常),那位老总连概念估计也没搞清楚!
[
本帖最后由 woshishuishiwo 于 2010-11-26 05:04 编辑 ]
回复
6楼
规范既然规定了柱顶位移h/100,那我想就应该考虑过吧!~要不定这个有啥意义呢?还好我之前做的跟你差不多的工程没提,提了我要跟你一样,哭了。。。。
回复
7楼
是的,应该有加强构造措施,一般设置构造柱。
回复
8楼
我都加了构造柱,圈梁,不加的话,高厚比也算不过去啊
拉结筋也有啊
回复
9楼
老总将了你一军,不过将得有道理,但他也未必拿得出办法来;这种做法是一种不规范的做法;加强构造措施吧。
回复