我在设计工业用冷却循环系统时,在冷却循环管网与设备的接口处,常需设一流量计,以记录设备实际的冷却水量,便于调节。请问,这里的流量计,可以用普通热水水表代替吗?

我在设计工业用冷却循环系统时,在冷却循环管网与设备的接口处,常需设一流量计,以记录设备实际的冷却水量,便于调节。

请问,这里的流量计,可以用普通热水水表代替吗?
免费打赏
zjf2002
2002年07月30日 09:27:20
2楼
需要知道瞬时流量时不行.
回复
张羽
2002年07月30日 10:44:31
3楼
用瞬间流量计
注意安装前后的直管段距离要够,不然不准,还不如不装