山东省建筑设计研究院庸才胆大设计,32层高层建筑暖供系统不分区!!
zbsfy
zbsfy Lv.2
2010年11月25日 01:24:55
来自于采暖供热
只看楼主

由山东省建筑设计研究院设计,山东三强建设咨询有限公司监理,山东省鲁信华艺置地有限公司开发,山东省淄博市张店区鲁信花园32层高层住宅。地上32层,地下三层,该高层建筑水循环供暖系统未作分区处理,一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,仅3号楼每层两家住户、5个单元共计320户设计,入住率40%左右的情况下,小区低层住户已有数家室内不同部位管结球阀球心蹦出,管结脱节,管道断裂错位,高压水喷出,室内全面积积水数公分,给住户居民造成严重的财产损失及安全隐患。暖供后陆续出现此状况,使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!!!!山东省建筑设计研究院的非常规设计造成了高层住户暖供系统无压可供,供暖设施形同虚设,低层住户高压承载,管材管件高压承载下苟延残喘,随时都有脱节、爆裂状况发生,整套暖供管网在高压下运行,材质的质量因素、阀门管节长时间的锈蚀、高压下的疲劳表现供暖管网能支撑多久?高楼大厦百年大计,百姓巨款购房,乔迁新居,求的是温馨、舒心,可心、放心。可是山东省建筑设计研究院拙劣的设计,监理单位不负责任的监理,开发单位在商品销售中对质量及缺陷的隐瞒,使购房住户有的只是忧心、担心与窝心!!

2010年12月15日 09:35:08
22楼
设计方案出炉前,设计单位及设计人员应充分重视与考虑水桶效应、短板理论的存在!!!
回复
waj6262
2010年12月15日 09:54:06
23楼
不管是开发商要求采暖系统不分区,设计院也应将系统分区,这不但是投资的问题,更重要的是安全问题,业主的人身和财产得不到安全保障,是违背法律的,要体现以人为本的原则。
回复
zy.wind
2010年12月15日 16:26:54
24楼


就拿这个承压要求来说,就必须永远用最低的施工水平来作为系统设计的原则??的确不能无视短板的存在,但是也要有督促改进短板的做法。

此事件的发生,依我之见,该反省的不是设计(如果设计给出了承压要求的话),设计依然要敢于设计高承压系统。此事件首先需要反省的是甲方和施工单位,必须严格按照设计要求来(当然,前提是设计正确),不能满足设计要求时,不能对付,而是要更改设计。
回复
zbsfy
2010年12月16日 09:57:41
25楼
业户是成熟设计及完美商品的受用者,而不是试验品下的实验受害对象!!!
回复
yangzhigg
2010年12月16日 20:30:35
26楼




:o 你怎么知道是风机盘管?还替设计叫屈/???
回复
fine_2009
2010年12月20日 12:43:16
27楼
如果是风机盘管系统,则不分区属于常规设计,设计的都不用说你也应该知道,什么叫替设计叫屈?常规的东西你都不知道还搞什么?
回复
yangzhigg
2010年12月20日 22:08:37
28楼
哟,楼上懂得太多了,因果倒置都会:D
回复
fine_2009
2010年12月21日 09:28:35
29楼
什么因果倒置,我就没见过工地的技术人员不懂设备承压的,打压什么的,他们比设计的都清楚,我想不通怎么会有根本不知道这个的施工单位?打几个压用什么压力的管材难道有施工单位不知道?
空调系统100米左右不分区的太正常了,只听说过外国设计的有200米不分区的,你说那个你没见过很正常,但不要说100米的空调系统不分区你没见过,不知道设备需要承压。再说了,你就是不知道,那么你试压怎么做?你不要再和我说我们不需要打压。
回复
fine_2009
2010年12月21日 09:29:38
30楼
这个真要说起来,到工地先把打压记录拿出来看看!