山东省建筑设计研究院庸才胆大设计,32层高层建筑暖供系统不分区!!
zbsfy
zbsfy Lv.2
2010年11月25日 01:24:55
来自于采暖供热
只看楼主

由山东省建筑设计研究院设计,山东三强建设咨询有限公司监理,山东省鲁信华艺置地有限公司开发,山东省淄博市张店区鲁信花园32层高层住宅。地上32层,地下三层,该高层建筑水循环供暖系统未作分区处理,一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,仅3号楼每层两家住户、5个单元共计320户设计,入住率40%左右的情况下,小区低层住户已有数家室内不同部位管结球阀球心蹦出,管结脱节,管道断裂错位,高压水喷出,室内全面积积水数公分,给住户居民造成严重的财产损失及安全隐患。暖供后陆续出现此状况,使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!!!!山东省建筑设计研究院的非常规设计造成了高层住户暖供系统无压可供,供暖设施形同虚设,低层住户高压承载,管材管件高压承载下苟延残喘,随时都有脱节、爆裂状况发生,整套暖供管网在高压下运行,材质的质量因素、阀门管节长时间的锈蚀、高压下的疲劳表现供暖管网能支撑多久?高楼大厦百年大计,百姓巨款购房,乔迁新居,求的是温馨、舒心,可心、放心。可是山东省建筑设计研究院拙劣的设计,监理单位不负责任的监理,开发单位在商品销售中对质量及缺陷的隐瞒,使购房住户有的只是忧心、担心与窝心!!

zhangkang915816
2010年12月13日 13:02:41
12楼
大家可以畅所欲言自己的分区观念即可,抹黑行为不行!
回复
zbsfy
2010年12月13日 13:07:55
13楼
由山东省建筑设计研究院设计,山东三强建设咨询有限公司监理,山东省鲁信华艺置地有限公司开发,山东省淄博市张店区鲁信花园32层高层住宅。地上32层,地下三层,该高层建筑水空调与管道暖气片混装供暖系统未作分区处理,且在安装施工中无视业主生命财产安全,无视高层建筑底部循环系统所出现的高压承载,选择游医郎中式的拙劣工艺安装队伍,选用市场一般质量的PPR管材、管件、阀门,采用不能与之高压匹配的热熔、螺纹安装方式。一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10-11公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,仅3号楼每层两家住户、5个单元、5层以下住户共计50户,其中还有部分未入住及未使用供暖系统的情况下,小区低层住户已有十几家室内不同部位出现崩、喷、漏状况出现,严重者管结脱节,管道断裂错位,截止阀阀芯射出,高压水直喷室内不同部位,室内全面积积水数公分,致使室内木地板及家具严重浸泡不得使用,(此严重情况已有数家出现)。更有甚者,一楼一住户业主家,进行常规性的暖供设施安装维护,施工操作人员未意识高压存在的情况下,一暖气片封堵螺帽高速射出,射至室内饮水机机身,致使饮水机机身严重变形。暖供后陆续频繁出现此状况,给住户居民造成严重的财产损失、人身安全受到威胁。使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!唯恐家中再次“水漫金山”。山东省建筑设计研究院的非常规设计造成了高层住户暖供系统无压可供,供暖设施形同虚设,低层住户高压承载,管材管件高压承载下苟延残喘,随时都有脱节、爆裂状况发生,整套暖供管网在高压下运行,材质的质量因素、阀门管节长时间的锈蚀、高压下的疲劳表现供暖管网能支撑多久?高楼大厦百年大计,安居乐业百姓之本。百姓倾其财力巨款购房,乔迁新居,求的是温馨、舒心,可心、放心。可是山东省建筑设计研究院拙劣的设计,监理单位不负责任的监理,开发销售单位在商品销售中对质量及缺陷的隐瞒,使购房住户有的只是忧心、担心与窝心!!事故状况出现后的前期,业主住户在专业知识严重匮乏的情况下,错误的认为此祸事天意之为、命该如此遭此祸端!!不过在诸多业主家中不间断出现事故状况后,通过交流及专业知识方面的了解咨询后,如梦方醒!方才意识到,出现的如此状况及祸事都是房地产开发商不认真严谨,胆大妄为、为富不仁、缺德无良给我们业主带来的祸端!!!梦醒后众多业主住户与开发商沟通交涉,要求对水空调与管道暖气片混装供暖系统给予改良,可是他们避重就轻、偷梁换柱,总以,此系统纯属水空调循环系统完全达到设计使用标准(注:此高层建筑均为三室两厅、两卫、一厨户型。两卫、一厨中原代管道暖气片),极力回避安装施工中出现所使用的管材、管件及施工工艺低劣极不匹配导致事故频发的事实。在根本隐患存在的情况下,面对频繁崩、喷、漏状况的出现,采取的只是有两人组成的无资质暖气管道施工人员的修补。在此,跪求高人、贤达给予改造良策!跪谢,各位热心、爱心网友转发此贴!!在我们的维权之路中给予帮扶,呼吁社会各界人士给予热心重视!!
回复
rainlover
2010年12月13日 14:33:38
14楼
力回避安装施工中出现所使用的管材、管件及施工工艺低劣极不匹配导致事故频发的事实。在根本隐患存在的情况下,面对频繁崩、喷、漏状况的出现,采取的只是有两人组成的无资质暖气管道施工人员的修补。


偷工减料害死人啊。。。。。。。。。。
回复
sjysjy531
2010年12月13日 22:46:34
15楼
室内不同部位出现崩、喷、漏状况出现,严重者管结脱节,管道断裂错位,截止阀阀芯射出,。。。。。
明显是管材、施工问题,楼主在这里讨伐设计,真是无语:L 。100米的风机盘管系统如果分区,才是设计人员的悲哀了。。。我们的地标建筑、形象工程都不要建了
回复
zbsfy
2010年12月13日 23:38:50
16楼
漠视及不充分考虑后续施工中可能出现的施工工艺不精细及材料质量良莠不齐等诸多不利因素下的纯理论、理想化的设计难道不是典型的缺陷与拙劣设计吗?
回复
zy.wind
2010年12月14日 09:22:42
17楼


话不能这么说,否则就永远不可能出现200米一个区的系统了,设计会越来越保守。
如果设计对施工提出的管材、管件、阀门的承压要求没有问题,那就是施工单位的问题,施工单位做不到这个要求,要么让别人做,要么提出来让设计修改(只要能说服甲方),不负责任的施工导致系统承压不达标,就是施工单位的责任。
设计32层楼不分区不能证明设计有责任。设计没有对此系统给出正确的承压要求,那才是设计的责任,否则就是施工的责任。
回复
zy.wind
2010年12月14日 09:24:34
18楼
补充一句,系统对承压要求较高时,设计确实应该持续关注后续工作,配合业主和监理对后续施工提出要求并监督,确保工程安全。
回复
fine_2009
2010年12月14日 16:20:11
19楼
其实设计不可能持续关注,跨省跨市工程那么多,哪关注得过来?
32层没分区,图审、监理、施工都应该提出来,而不是直接就肯定设计负主要责任。如果这么高不分区而施工队伍没有提出疑问直接使用低承压管材管件,本身也是不可思议的一件事。或者有可能是施工的和设计的有仇,发现设计没有提出承压要求,于是“终于让我抓住你设计的毛病了,我就这么施工不告诉你。”
回复
zy.wind
2010年12月14日 17:33:56
20楼


距离远,可以多打几个电话提醒甲方嘛,可以发个文明确一下这个事的,毕竟在目前国内施工水平较低的情况下,承压高是很重要的一件事。
回复
tufeiisme
2010年12月15日 08:55:52
21楼
高层采暖问题,一直以来就是个问题,规范没有强条规定,都是根据一个地区的具体情况进行的,32层不分区,设计应该考虑到如果不采用耐高压设备的话,后果很严重的,但是选用耐高压设备,又给甲方带来了成本负担!
回复