由山东省建筑设计研究院设计,山东三强建设咨询有限公司监理,山东省鲁信华艺置地有限公司开发,山东省淄博市张店区鲁信花园32层高层住宅。地上32层,地下三层,该高层建筑水循环供暖系统未作分区处理,一站式由地下二层直供三十二层。由此带来低层住户室内供暖系统承压在10公斤左右,步入冬季暖供不长的时间段内,仅3号楼每层两家住户、5个单元共计320户设计,入住率40%左右的情况下,小区低层住户已有数家室内不同部位管结球阀球心蹦出,管结脱节,管道断裂错位,高压水喷出,室内全面积积水数公分,给住户居民造成严重的财产损失及安全隐患。暖供后陆续出现此状况,使得低层住户居民个个人心惶惶,寝食不安,整日在惶恐中度过,正常的生活工作秩序被打乱,家中家人24小时轮班守值,时刻关注暖供压力,以防不测!!!!山东省建筑设计研究院的非常规设计造成了高层住户暖供系统无压可供,供暖设施形同虚设,低层住户高压承载,管材管件高压承载下苟延残喘,随时都有脱节、爆裂状况发生,整套暖供管网在高压下运行,材质的质量因素、阀门管节长时间的锈蚀、高压下的疲劳表现供暖管网能支撑多久?高楼大厦百年大计,百姓巨款购房,乔迁新居,求的是温馨、舒心,可心、放心。可是山东省建筑设计研究院拙劣的设计,监理单位不负责任的监理,开发单位在商品销售中对质量及缺陷的隐瞒,使购房住户有的只是忧心、担心与窝心!!

2010年11月25日 08:14:53
2楼
不分区也可以啊。管道承压大点呗。投资多一点呗。个人认为。:victory:
回复
snail_yin
2010年11月25日 09:25:40
3楼
按规范,大于50m宜分区。目的是减小散热器以及配件承压能力,保证系统的安全运行。虽说是“宜”,但32层,90m的高度,还不分区,就过分了。这个就应该是设计责任最大。
回复
hwh1997
2010年11月27日 00:00:19
4楼
如果做正常途径的话不应该出现这种情况的啊!院内有校对、审核,出图后还要经当地的审图机构进行施工图审查。
回复
mqyu99
2010年11月27日 11:48:09
5楼
抓紧进行管道改造,16层以下一个区,以上一个区作为一个供暖单位。
回复
fine_2009
2010年11月28日 11:04:59
6楼
这个设计肯定是有责任的,但也难说设计负主要责任,规范必竟不是强制性条文,按道理来讲,只要解决了底部承压和垂直失调问题,是可以不分区的。
看设计责任大小还有很重要的一个图纸内容:1、即设计有无要求底部区域采用高承压管材管件。2、设计有无提供如何打压试压内容。
现在出现这种问题,明显打压不可能通过,怎么能通过验收?
回复
fine_2009
2010年11月28日 11:08:12
7楼
我们经常也会遇到空调系统100米不分区的,空调和采暖唯一的区别就是垂直失调不象采暖表现的那么明显,因此,说32层必须分区也不是绝对的。
回复
xubo1969
2010年11月29日 09:52:42
8楼
如果是采暖系统32层不分区,无论怎么说,设计是有很大问题的.如果是散热器采暖,低层的散热器承受不了这么高的压力,如果是低温地板辐射,一半也不超过50米.从文章说的情况看,可能是风机盘管系统,设计上不存在什么问题,应该是阀门质量的问题.