5-23层需要加压供水,层高三米。大家觉得设几套泵比较好呢?一套?两套?三套?每层户数是26户,住宅。如果设三套泵,就基本上不需要考虑减压的问题了.如果设两套泵,至少有四层还是需要设减压阀减压的。设一套泵感觉不怎么节能。最节能的是哪种呢?直观上,设三套泵就不需要减压,感觉是节能的。

5-23层需要加压供水,层高三米。大家觉得设几套泵比较好呢?一套?两套?三套?每层户数是26户,住宅。
如果设三套泵,就基本上不需要考虑减压的问题了.
如果设两套泵,至少有四层还是需要设减压阀减压的。
设一套泵感觉不怎么节能。
最节能的是哪种呢?直观上,设三套泵就不需要减压,感觉是节能的。
免费打赏
lesehan
2010年11月24日 22:03:42
2楼
如果泵房地方够用,管井富裕的话,建议设三个区,水压比较稳定,用水量不大,变频范围小,水泵工况运行好。如果减压阀设的多,质量不过关的话,容易出问题。
回复
z89619473
2010年11月24日 23:40:56
3楼


同意看法,但是个人觉得应该补充下:
1、管道井有足够的空间;(好多项目建筑都无法满足水暖管道井要求)
2、甲方的认可;(有些甲方就觉得设备多了造价高)
回复
阿东18
2010年11月25日 13:26:58
4楼
如果我做 会分两个区,毕竟设备的费用挺高的,无负压供水设备,国内的水泵用不了几年就坏了,国外的太贵,还是建议设两个区,部分楼层减压
回复
某日某月
2010年11月26日 10:12:57
5楼
5-23层每层层高3米,就是总高度有54米,分两个区设两套加压设备就行了,为什么要设三套呢
回复
showip
2010年11月26日 11:38:33
6楼
同楼上的疑问……
回复
wwtiger82
2010年11月29日 17:03:23
7楼


您的意思是用管网系统压力供水到5楼,5楼建水箱。
然后使用加压供水系统,供5~23楼??