舞台雨淋系统
滴水
滴水 Lv.7
2002年07月28日 22:13:23
只看楼主

舞台葡萄架下雨淋系统采用闭式喷头探测火灾,应采用直立式或下垂式喷头?各位大师有何高见?

舞台葡萄架下雨淋系统采用闭式喷头探测火灾,应采用直立式或下垂式喷头?各位大师有何高见?
免费打赏
q131427
2002年07月29日 14:48:01
2楼
不能用闭式喷头探测火灾,
要用感烟探测器等
回复
逸风
2002年07月30日 15:34:35
3楼
雨淋阀有电动、液动及气动的,采用液动的时选用探测喷头我个人认为最好采用直立型喷头,从火灾热烟气积聚特性和闭式喷头与雨淋阀之间高程差的要求来看,直立型喷头较为适宜。
回复
滴水
2002年08月03日 02:03:26
4楼
葡萄架具有通透性
回复
刘峰
2002年08月03日 10:23:05
5楼
如果葡萄架低于8米,可以采用带集热板的闭式喷头传动,如果葡萄架超过8米,应当采用红外光束感烟探测器
回复
滴水
2002年08月03日 17:22:42
6楼
刘大师说的有道理
回复
xielunxiu2004
2006年02月28日 21:33:42
7楼
滴水,能分享你设计的剧场喷淋系统吗?