两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器?
yyyy9
yyyy9 Lv.2
2010年11月24日 16:33:14
来自于变压器
只看楼主

两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器[local]

两台喷淋泵互备自投自耦降压启动这样接可以么,用一台变压器[local]
849da3107dbc913ae63a.rar
31.0 KB
立即下载
免费打赏
jhlandxlq
2010年11月25日 15:22:05
2楼
一般都要俩个。一个的倒是没有试过也没有考虑过。
回复
yyyy9
2010年11月26日 15:45:50
3楼
我觉得应该可行,节省成本和空间,既能互备自投,手动两台泵也能分别启动
回复
liqing126
2010年11月27日 17:22:21
4楼
要考虑两台泵的启动间隔时间,自耦不能频繁启动,如果时间足够的话,可以用1台。