请教:关于排风系统中,风管内静压与风速的关系
yuan_toxic
yuan_toxic Lv.6
2010年11月24日 11:15:06
来自于通风排烟
只看楼主

我们在做一个电子厂的制成排气。排风系统主要用于产品维修时,手工焊锡的排风。厂房共三层,每层厂房约10000平米,共用同一个排气系统,风机在屋顶风量35000m3/h,静压750pa。排风罩用50的软管与硬风管连接。现测得三楼最末端,排风罩的罩口风速为2.4m/s,能吸上一张A4纸,但是使用单位还是觉得风速太小,焊锡的味道排不出去。有没有哪位大侠做过类似项目,能否指点我一下。要多大的风速?风速和静压的关系又是怎样的。

PS:有人说软管内和房间内的压差要50pa。
免费打赏
gtbilly
2010年11月25日 17:48:53
12楼
这个,选好吸气罩的控制风速,按照你现在三层排气罩的风速,我感觉够了,我做得工厂除尘的控制风速在1m/s。。。
自己最好大致选定风管大小,画个系统图,粗计算下系统阻力。。。
回复
js-jiangpengyun
2010年11月26日 11:01:39
13楼
2.4米/s肯定是够了,你管道有多长啊,后面还有没有后续处理设备啊??如果有,就要考虑后续设备的压损了,没有的话,你选个1000pa也差不多了。另外在每层楼的管道上装个阀门,如果资金允许的话,每个吸风口再装个小阀门,也不贵的,再不用的时候,可以把这个风口关了。
回复
w5208833
2010年11月26日 11:05:29
14楼
对整个排风系统没有直观上的了解,不好说
回复
jiam1981
2010年11月26日 12:49:33
15楼
旱烟比重大 要加大风速
风机压头小了
回复
binghuoliangchon
2010年11月26日 13:14:16
16楼
:victory: 学习了 谢谢哦
回复
gtbilly
2010年11月26日 13:44:04
18楼
35000的风量是怎么确定的???
回复
shuijingxinsj
2010年11月26日 16:11:28
19楼
我也遇到类似的问题,也在学习中。
回复
gongguanglong
2010年11月27日 08:54:25
20楼
风速是够了的。但业主说风速不够,他认为废气没有排出是风速不够,也就是风量不够。
原因:每个吸风罩负担的面积过大,或者罩口与焊接点距离过大所造成的。
回复
老道爱吃鸡
2010年11月27日 11:26:46
21楼
上个图吧,这样不明了
回复
wangxiaobao869
2010年11月27日 21:53:31
22楼
我们的是9000cmh,静压500帕,测试风量达到12000cmh,但是喇叭口的罩面风速只有0.5m/s,锡的烟在距离罩面10cm的地方可以吸进去,正常焊接都是在20cm处,
回复

相关推荐

APP内打开