我们在做一个电子厂的制成排气。排风系统主要用于产品维修时,手工焊锡的排风。厂房共三层,每层厂房约10000平米,共用同一个排气系统,风机在屋顶风量35000m3/h,静压750pa。排风罩用50的软管与硬风管连接。现测得三楼最末端,排风罩的罩口风速为2.4m/s,能吸上一张A4纸,但是使用单位还是觉得风速太小,焊锡的味道排不出去。有没有哪位大侠做过类似项目,能否指点我一下。要多大的风速?风速和静压的关系又是怎样的。
PS:有人说软管内和房间内的压差要50pa。
2楼
风速是够了,你用的什么 排气罩?
回复
3楼
喇叭口,有边的~~~~~~~
回复
4楼
现在三楼的最末端是2.4米,我怕一楼的末端风速就很小了。
回复
5楼
测一下一楼的风速
回复
6楼
使用单位的需求刚出来,还在设计,所以我才问这个问题
我怕到时候一楼的静压会不够
回复
7楼
风速与静压没有必然的联系。
末端这个风速有点小了,一般要做到4米/秒左右。
回复
8楼
----按照各种手册的数据,罩面风速不小于0.5m/s就可以有效控制废气扩散,不明白你这个2.4m/s是与排气罩相连的风管的风速还是排气罩的罩面风速,如果是与排气罩相连的风管的风速为2.4m/s,这个数据没什么太大的意义,需要的是排气罩的迎面风速。
回复
9楼
排气罩的罩面风速~~~~~~~~~~~~~~~
回复
10楼
生产区域通风应该首先考虑工作区排气风速,再根据工况选择排气罩类型和安装高度,然后才计算排气罩边风速,最后计算排气支管风速
回复
11楼
怎么没有必然的联系呢?伯努利方程那道是错误的?
回复