在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?
[
本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
22楼
楼主所想的结构方式为柱卯梁的结构形式,可采用梁卯柱的形式,做法参照图集
回复
23楼
:lol :lol :lol kanjian
回复
24楼
是框架梁,梁宽200mm,梁高500mm,屋面板h=100mm,柱筋应该进入梁内约450mm后弯锚。现在没有这450mm求怎么解决?问得有点不专业,谢了跪求!!!! 楼主屋面现浇板可不能少于120mm 这可是强制性条文。焊接吧。
回复
25楼
建议焊接接长,梁锚柱如果是梁柱分开浇筑,节点处混凝土浇筑时很难处理.一般的施工队伍达不到要求.
回复
26楼
按4楼和18楼的做法综合处理最佳。
回复
27楼
dfgffgdgertwert5435343wtre
回复
28楼
焊接补长 然后弯起
回复
29楼
感觉不错,挺好的,谢谢
回复
30楼
现在可以用植筋的方法来解决的,在梁中植筋,然后再与下面的柱筋连接好就可以了
回复
31楼
真的很好啊,太喜欢了啊
回复