在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?[ 本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
在斜屋面钢筋安装施工中柱筋短了,造成梁、柱交汇处,梁内没有柱筋怎么解决?
[
本帖最后由 zhongfangzi 于 2010-11-23 21:44 编辑 ]
32楼
赚几个土木币真不容易啊,晕死
回复
33楼
过来学习了。
回复
34楼
倒插筋梁锚柱内,柱筋还是不够长。不然就找个理由让设计把斜坡坡度变小,我看这个办法不可行,还是柱茬重接吧。
回复
35楼
同意焊接接长后锚固
回复
36楼
可以查一下GB101施工图集,也可以梁钢筋倒插锚入柱内达到锚固倍数即可了。在柱锚固区内箍筋加密。
回复
37楼
出了问题先考虑怎么解决才能符合设计及施工规范要求,改设计乃下下策也
回复
38楼
在节点内插筋,满足节点内锚固要求即可
回复
39楼
实际施工中这样的问题经常出现....
只能感叹当今社会搞设计真的不行....被社会压得只认钱只认提成...
回复
40楼
柱子浇砼前接长柱筋,加强柱与梁的连接。
回复
41楼
从以上的论点没得到楼主的认可,应该柱砼已经浇筑,不管是柱锚梁和梁锚柱两种做法均不能满足锚固长度,只有用风炮打掉柱上部砼,才能满足锚固长度。
回复