小高层疏散指示灯设计要求
zlf1370
zlf1370 Lv.4
2010年11月23日 17:04:00
只看楼主

各位,有谁知道:小高层疏散指示灯的设计是按照面积设置还是按照户数设置?本人遇到的情况是:小高层(最高17层,有的11层)施工中,一梯(无消防梯)三户无疏散指示,而一梯(有消防梯)四户有疏散指示。我的疑问是:无疏散指示合乎规范么?能不能验收过去?

各位,有谁知道:小高层疏散指示灯的设计是按照面积设置还是按照户数设置?
本人遇到的情况是:小高层(最高17层,有的11层)施工中,一梯(无消防梯)三户无疏散指示,而一梯(有消防梯)四户有疏散指示。我的疑问是:无疏散指示合乎规范么?能不能验收过去?
免费打赏
tony_song
2010年11月24日 09:17:06
2楼
我一般就是把楼梯间的照明灯设计成应急灯。疏散指示灯也要加上。
回复
ccccyq
2010年11月25日 17:41:31
3楼
二类高层住宅(18层及以下)无疏散指示是合乎规范的,但应急照明灯却一定要
回复
dayingjinglilili
2010年11月25日 17:52:16
4楼
疏散指示可以不用设置,但是消防应急灯是必须要做的(自带蓄电池)
回复
weilmeng
2010年11月25日 21:56:29
5楼
同意楼上的说法
回复