大家好,有个问题请教大家。下面两个图是我们工地两个不同的施工队伍干的,一个横平竖直,一个歪七扭八,这个管子以后都是要埋到地面里面的,这样就不牵扯美观问题了,那室内冷热水地埋管敷设的质量好坏对以后的使用有哪些影响?我想肯定是有影响的吧,希望知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
大家好,有个问题请教大家。下面两个图是我们工地两个不同的施工队伍干的,一个横平竖直,一个歪七扭八,这个管子以后都是要埋到地面里面的,这样就不牵扯美观问题了,那室内冷热水地埋管敷设的质量好坏对以后的使用有哪些影响?我想肯定是有影响的吧,希望知道的朋友说下,谢谢!~!:handshake
12楼
会漏吗?敷设好了以后都打过压了,您是说以后可能漏?与敷设质量好的地面管相比有什么原因可能造成第三四张图的地面管漏呢?
回复
13楼
这个是采暖的管道还是生活用水的管道啊……?
对以后使用的影响,只要管道安装的时候没有被损伤,应该问题不大,生活用水管道流速较大,也不存在管道存气影响水流的因素,采暖管道就有可能在返弯的地方有少量气体。如果安得太乱,将来用户维修的时候不好找。如果没有关卡固定,地面铺混凝土面层的时候容易把管道弄得更乱。管道重叠的地方如果没有处理好,将来可能因为太高而露出地面。
如果光是乱,质量的影响主要是感官上的,使用应该没有啥大问题。
个人意见,仅供参考。
感谢提供图片……
[
本帖最后由 oksoft 于 2010-11-24 14:09 编辑 ]
回复
14楼
生活用水和采暖管道都有,“气影响水流的因素,采暖管道就有可能在返弯的地方有少量气体。”分析得很好,谢谢你了!~!
回复
15楼
给水管和暖气管之间距离应该有要求
第三张有交叉的地方没有使用过弯
尽量横平竖直
回复
16楼
高度本来就不够,还交叉重叠
回复
17楼
真是郁闷,刚才写了一大篇,居然说我内容含什么不良语言啥的,让我重新编辑,然后就没了,唉,只能重写了,但不想写那么多了,写点主要的吧
回复
18楼
看图片应该是PP-R管,热熔连接,但没有看到管道上的红线,所以推断是给水,中水支管,但为什么路由如此之长(一般卫生间和厨房均是立管的)不得而知。
一、作为一个优秀的施工队伍,工程质量不仅体现在表面观感和使用功能上,过程中的质量控制,隐蔽工程的施工质量更能体现一个施工企业的管理和质量意识。
二、就这几张图片而言,第一个施工队伍确实比第二个施工队伍的质量要好一些,但第二个施工队伍的活也不是到没法要的程度,因为现在的施工现状就是如此,同类施工质量的工程数不胜数,但多发生在大 包 工程和挂 靠 工程中。第一张图片中管道距离较窄的原因主要由于门的宽度限制,第二个施工队伍之所以管道不直主要原因应该是工人下管长度测量不准造成的。
三、管卡没做的情况也是很多的,但至少应该在管道施工完毕,水压试验前用混凝土将管道局部固定。
四、关于过桥,俗称“元宝弯”的管件确实在隐蔽工程中使用不多,既增加了造价,有增加了两个热熔连接口,一般施工方都不做。但考虑受结构超高的影响避免出现管道半明半暗的情况,在测量复核后可采用图片二的做法对楼板进行局部剔凿,主要最多只能剔出钢筋保护层的混凝土,不可以破坏钢筋。在地面标高允许的情况下,也可以采用管道直接交叉的做法(好像是要保证地面做法在5cm以上)
[
本帖最后由 gps_bjbean 于 2010-11-24 22:10 编辑 ]
回复
19楼
我晕,原来是大 包和挂 靠这些词是不良用语啊,唉,
回复
20楼
说起挂 靠现在在建筑界,遍地都是,施工 设计 甲方 都有此类现象!!
回复
21楼
图中敷设的管道有没有分给水、中水、热水、采暖管道,管道上也没有标识,管道敷设间距也没有,管卡数量不符合规定,而且交叉处太多,影响以后的土建地面工作
回复