有消防水池市政消火栓,是否还需设室外消防环网
acheng
acheng Lv.7
2002年07月26日 05:49:35
只看楼主

二类高层,设有消防水池,储有室内外消防用水量,有消防车吸水口,40M范围内有一市政消火栓,是否还需设室外消防环网。

二类高层,设有消防水池,储有室内外消防用水量,有消防车吸水口,
40M范围内有一市政消火栓,是否还需设室外消防环网。
foxbase
2002年07月26日 09:59:21
2楼
不需要,但室外消火栓可利用室内消防环网!
回复
mesgi
2002年07月26日 21:28:03
3楼
TO foxbase:行么?怎么联?
回复
tonghaoqiang
2002年07月26日 22:06:46
4楼
室外消火栓不用设,设计中可将市政消火栓纳入建筑室外消火栓的数量来计算