我想请问各位,在一般住宅楼(七层),框架结构,是否必须在楼面阴、阳角要放置放射筋,是依据哪个规范?谢谢!!!
我想请问各位,在一般住宅楼(七层),框架结构,是否必须在楼面阴、阳角要放置放射筋,是依据哪个规范?谢谢!!!
2楼
放射筋只要是用于悬挑板哈。内部突出墙角设加强筋
回复
3楼
好像是没有强规吧,不过大家都这样做!加了肯定是没错的!
回复
4楼
图集上有详细说明
回复
5楼
同意2楼的解释。
但应特别注意在开间大于6m的房间的楼板的阳角位置必须配置放射钢筋。一般基本配置7Φ12。
:lol
回复
6楼
这些东西都是构造配筋,规范上没有规定,图集或者其它一些资料上有介绍
回复
7楼
该处楼板易应力集中,受力复杂,容易出现裂缝,工程设计时一般配置放射筋。
回复
8楼
这是构造措施。江苏方面有个住宅质量通病控制的规范。
规范里对此作出了具体的要求。
回复
9楼
1,一般异形板的阳角加。阴角不加,如果阴角加那没个普通的楼板角部加钢筋了,没有这样的要求。
2,阳角之所以放射筋也是因为对于异形板计算采用有限元分析时,角部的应力非常的集中,弯矩值突变引起的。
回复
10楼
混凝土构造手册上有悬挑板设计阳角放射钢筋
回复
11楼
查一下图集04G101-4,悬挑板阳角需要布置放射筋,作用是受力钢筋,以为此处钢筋再按正交布置阳角外挑部分就没法布置到受力钢筋了。悬挑板阴角处不需布置放射筋,仅附加斜向钢筋 用做防裂钢筋。
回复