配水点的流出水头
smcftj
smcftj Lv.2
2002年07月24日 12:53:00
只看楼主

我感觉现行给水排水设计规范中有关用水点的流出水头好像偏小,不知各位法师有何意见?

我感觉现行给水排水设计规范中有关用水点的流出水头好像偏小,不知各位法师有何意见?
免费打赏
zjf2002
2002年07月24日 15:28:34
2楼
why?
回复
smcftj
2002年07月24日 16:05:09
3楼
我们曾经作过一个项目,水泵出口压力为1.5公斤,但是,水泵间上一层的客户投诉龙头压力太小。(该项目是一座五星级酒店)
回复
zjf2002
2002年07月24日 16:15:02
4楼
注意:有些高档的水龙头,流出水头(严格的说是最小工作压力)可能>7米,特别是酒店的总统套房等高档场所.
回复
watel
2002年07月24日 17:03:20
5楼
个人认为将带有淋浴器的配水点水压需提高至7-10M会有较舒服感觉!
回复
smcftj
2002年07月25日 12:52:49
6楼
谢谢楼上的两位
其实我也有这种感觉,我个人认为配水点的流出水头在1.5-4公斤范围内可能是比较合理的,不知各位有何看法?
回复

相关推荐

APP内打开