净空高度超过12m的中庭是不是必须做机械排烟?高规8.4.1.3,净空高度超过12m的中庭要做机械排烟,但低规里并没有这条,但有些人说多层的中庭超过12m也必须做机械排烟,不知道各位是怎么做的

净空高度超过12m的中庭是不是必须做机械排烟?
高规8.4.1.3,净空高度超过12m的中庭要做机械排烟,但低规里并没有这条,但有些人说多层的中庭超过12m也必须做机械排烟,不知道各位是怎么做的
免费打赏
cc12034
2013年08月20日 16:25:29
12楼
多规要求超过6米就得考虑排烟。条文解释是多层中庭能自然排烟就自然。没条件自然的就得机械了。高层超12米就必须机械了。
回复
lemonocean
2013年08月22日 12:59:40
13楼
严格按照规范,低规中很清楚,没有严格要求12米的概念,能自然就自然,有条件可以机械排烟。故均可以
回复
littlejelly
2013年08月27日 16:55:52
14楼
规范只是最低要求,做上是没有错的。
回复
lii_bin
2013年08月29日 16:28:47
15楼
机械排烟:)
回复
宋江
2014年03月12日 11:00:18
16楼
学习了:lol:lol:lol:lol
回复
tanyunxingxxx
2014年04月15日 00:41:22
17楼
理论上可以采用自然排烟和机械排烟,不过最好做机械排烟吧
回复
qinweichun
2016年03月10日 17:17:53
18楼
能机械排烟的就机械排烟